16.04.2007 в 18:31:20
IgorJu написал : Место в щите не бесконечно
Если дом приличного размера, то щитов может быть несколько - по территориальному или функциональному признаку. Тогда и входное селективное УЗО становится востребованным.
16.04.2007 в 20:14:23
IgorJu написал : О-па! А как же вертикальная селективность?
Селективность по автоматам тока, но не по УЗО. Узо на каждую группу или автомат не должно включатся после какого нибудь УЗО.
16.04.2007 в 20:19:18
я бы ставил 100мА УЗО в садовых товариществах и на подъезды дома, чтобы отключало при попытке воровства энергии, а при небольших утечках не срабатывало. Или там, где подходящих номиналов (типа 200А) на 30мА не найдешь. Для себя бы ставил только 10мА или 30мА - срабатывают только при реальных проблемах.
16.04.2007 в 21:22:54
leonard написал : Селективность по автоматам тока, но не по УЗО. Узо на каждую группу или автомат не должно включатся после какого нибудь УЗО.
Селективное УЗО на 100мА на лестничной площадке в щитке ставить обязали и это логично. Под его защитой находится вводной кабель и квартирный щиток.
16.04.2007 в 21:50:26
Пускай себе находится, кто возражает.
16.04.2007 в 22:18:04
leonard написал : Селективность по автоматам тока, но не по УЗО. Узо на каждую группу или автомат не должно включатся после какого нибудь УЗО.
У производителей другое мнение. (Правда, им всё это продать надо. ;))
16.04.2007 в 23:19:20
ВТБ! написал : Если дом приличного размера, то щитов может быть несколько - по территориальному или функциональному признаку. Тогда и входное селективное УЗО становится востребованным.
Если все же вернуться ближе к теме. Посмотрите post #3. Спасибо avmal, изучаю СП31... Всем. Если не затруднит и знаете еще документы по расчетам и правилам, кроме ПУЭ, дайте номера и ссылки.
17.04.2007 в 08:40:32
IgorJu написал : Если все же вернуться ближе к теме. Посмотрите post #3. Всем. Если не затруднит и знаете еще документы по расчетам и правилам, кроме ПУЭ, дайте номера и ссылки.
Зачем Вам коэф. спроса если Дом Ваш и можете прикинуть мах. мощность
зная какие устройства в какое время будут включаться, соответственно
и определитесь какой ввод будет одно или трех фазный (даже при трех
фазном вводе хватает одного узо 40А на 30мА на все), а ставить большое
кол-во УЗО и тем более какое-то на 100мА , это уже от незнания.
17.04.2007 в 11:52:50
filvik написал : Зачем Вам коэф. спроса если Дом Ваш и можете прикинуть мах. мощность зная какие устройства в какое время будут включаться, соответственно и определитесь какой ввод будет одно или трех фазный (даже при трех фазном вводе хватает одного узо 40А на 30мА на все), а ставить большое
кол-во УЗО и тем более какое-то на 100мА , это уже от незнания.
18.04.2007 в 09:25:50
IgorJu написал :
- Хорошо бы внимательно читать все сообщения. Именно с вопроса - "зачем", тема и началась.
Так на это я и ответил, что хватает одного УЗО на 30мА на все, на ванну если там стоит стиралка, добавить последовательно 10мА и ВСЕ.
IgorJu написал :
- Если обладаете знаниями по вопросу, то, не скрывая их, определите взаимное время включения бойлера, стиральной машины, духового шкафа, 4 спиралей теплого пола, 6 розеточных групп и т.д.?
Как запрограммируете их включение, такой суммарный ток и получите. Че тут не понятного, дом-то Ваш.
IgorJu написал :
- СП31 хорош для индустриального расчета, единственная польза - усредненный показатель 0,1 кВт на розетку.
см п2.
IgorJu написал :
- УЗО 40А/30мА (3р+N), собственно, на все хозяйство и стоит помимо отдельных групп, защищенных 10мА , вопрос в легализации схемы. И в желании разделить УЗО по фазам - все-таки удобней!
А по фазам-то зачем. см п1
18.04.2007 в 12:55:46
filvik написал : А по фазам-то зачем. см п1
Чтобы не отрубался весь дом. Ведь трехфазных нагрузок нет.
filvik написал : Как запрограммируете их включение, такой суммарный ток и получите.
К сожалению, водонагреватель и теплые полы по времени вкл/откл не программируются - только на нагрев/остывание. Поэтому ситуация максимальной нагрузки очень даже вероятна, а если добавится стиральная машина и духовка...?
19.04.2007 в 08:31:17
IgorJu написал : Сообщение от filvik А по фазам-то зачем. см п1
Чтобы не отрубался весь дом. Ведь трехфазных нагрузок нет.
А причем здесь трехфазные нагрузки? Ставите одно входное УЗО трехфазное, а дальше автоматы 1Р на потребителей.
IgorJu написал : Цитата:Сообщение от filvik Как запрограммируете их включение, такой суммарный ток и получите.
К сожалению, водонагреватель и теплые полы по времени вкл/откл не программируются - только на нагрев/остывание. Поэтому ситуация максимальной нагрузки очень даже вероятна, а если добавится стиральная машина и духовка...?
Тогда че Вы прикопались к коэф. спроса, он тем более не знает что когда
Вы спите надо держать горячими теплые полы, когда Вы обычно
готовите и стираете. Берете график по оси Х откладываете время (24ч это
у нас, а Вы свое), по оси Y потребляемую каждым прибором расчитываемой
ветки мощность (примоугольнички с вероятным временем включения и
потребляемой мощностью)
Затем суммовой график и Вам станет ясно где чего и сколько.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу