IgorJu написал : Если все же вернуться ближе к теме. Посмотрите post #3. Всем. Если не затруднит и знаете еще документы по расчетам и правилам, кроме ПУЭ, дайте номера и ссылки.
Зачем Вам коэф. спроса если Дом Ваш и можете прикинуть мах. мощность
зная какие устройства в какое время будут включаться, соответственно
и определитесь какой ввод будет одно или трех фазный (даже при трех
фазном вводе хватает одного узо 40А на 30мА на все), а ставить большое
кол-во УЗО и тем более какое-то на 100мА , это уже от незнания.