Ну неужели жалко нескольких тысяч рублей для защиты ВСЕХ линий в квартире несколькими 30 мА УЗО хорошего производителя? Это же менее цены одной десятой квадратного метра площади квартиры.
16.04.2007 в 18:05:24
Ну неужели жалко нескольких тысяч рублей для защиты ВСЕХ линий в квартире несколькими 30 мА УЗО хорошего производителя? Это же менее цены одной десятой квадратного метра площади квартиры.
16.04.2007 в 18:17:53
IgorJu написал : Какой смысл устанавливать УЗО - 100 mA ("противопожарное"), если все линии после него по всем группам потребителей защищены либо УЗО - 30/10 mA, либо Диф.Автоматами - 30/10 mA? В качестве примера - часть неоднократно публикуемой схемы. УЗО - 30/10 mA, по определению, всегда сработают раньше. Или я что-то не понимаю? Дополнительно: каков принцип равномерного распределения по фазам редко (эпизодически)используемых нагрузок с неизвестной заранее потребляемой мощностью (например: по розеткам)? Может есть ссылка на документы по расчету?
Запомните правило, УЗО после УЗО не ставят, в любом случае.
16.04.2007 в 18:18:34
Arr написал : Ну неужели жалко нескольких тысяч рублей для защиты ВСЕХ линий в квартире несколькими 30 мА УЗО хорошего производителя? Это же менее цены одной десятой квадратного метра площади квартиры.
Денег - не жалко! Место в щите не бесконечно - приходится придерживаться разумного компромиса. А вообще-то, разговор о загородном доме, если Вы не заметили. Привет от ФРЭЛА - 82.
16.04.2007 в 18:20:11
leonard написал : Запомните правило, УЗО после УЗО не ставят, в любом случае
О-па! А как же вертикальная селективность?
16.04.2007 в 18:31:20
IgorJu написал : Место в щите не бесконечно
Если дом приличного размера, то щитов может быть несколько - по территориальному или функциональному признаку. Тогда и входное селективное УЗО становится востребованным.
16.04.2007 в 20:14:23
IgorJu написал : О-па! А как же вертикальная селективность?
Селективность по автоматам тока, но не по УЗО. Узо на каждую группу или автомат не должно включатся после какого нибудь УЗО.
16.04.2007 в 20:19:18
я бы ставил 100мА УЗО в садовых товариществах и на подъезды дома, чтобы отключало при попытке воровства энергии, а при небольших утечках не срабатывало. Или там, где подходящих номиналов (типа 200А) на 30мА не найдешь. Для себя бы ставил только 10мА или 30мА - срабатывают только при реальных проблемах.
16.04.2007 в 21:22:54
leonard написал : Селективность по автоматам тока, но не по УЗО. Узо на каждую группу или автомат не должно включатся после какого нибудь УЗО.
Селективное УЗО на 100мА на лестничной площадке в щитке ставить обязали и это логично. Под его защитой находится вводной кабель и квартирный щиток.
16.04.2007 в 21:50:26
Пускай себе находится, кто возражает.
16.04.2007 в 22:18:04
leonard написал : Селективность по автоматам тока, но не по УЗО. Узо на каждую группу или автомат не должно включатся после какого нибудь УЗО.
У производителей другое мнение. (Правда, им всё это продать надо. ;))
16.04.2007 в 23:19:20
ВТБ! написал : Если дом приличного размера, то щитов может быть несколько - по территориальному или функциональному признаку. Тогда и входное селективное УЗО становится востребованным.
Если все же вернуться ближе к теме. Посмотрите post #3. Спасибо avmal, изучаю СП31... Всем. Если не затруднит и знаете еще документы по расчетам и правилам, кроме ПУЭ, дайте номера и ссылки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу