Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

21.06.2022 в 21:21:34

lap070 написал: Потом, 3х2.5 земля это действительно земля или на О закоротили в щитке?

и как это влияет на вопрос автора о токе?

111Андрей888 написал: потребляемая мощность 1450.

для СВЧ косФи может быть 0.65...0.75 для неинверторных. Потребление без учета косФи будет 6.6А, с учетом, в худшем случае 10,13А. Что в общем то заметно. И эту гаденькую особенность СВЧ заметил на практике по срабатыванию АВ, который по расчету в лоб вроде бы и не должен был сработать.

0
Аватар пользователя
111Андрей888

Местный

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 21:35:36

lap070 написал:

lap070 написал: 111Андрей888 написал: Все это запитано одной линией 3x2.5

Моно жила или нет?

И да медь или алюминий?

lap070, 3x2.5 ввг медь

0
Аватар пользователя
111Андрей888

Местный

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 21:52:48

lap070 написал:

BV написал: а хотел сделать для себя и по человечески...

Пускай нарисует как подключена розетка для СВЧ и духовой шкаф, тогда более реалистичные советы можно будет дать. Потом, 3х2.5 земля это действительно земля или на О закоротили в щитке?

lap070, шлейф через розетку духовки, в щиток приходит отдельно фаза, 0 и земля, соответственно земля с общей шины

0
Аватар пользователя
lap070

Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 500

21.06.2022 в 22:10:32

111Андрей888 написал: шлейф через розетку духовки,

Для 900Вт не страшно правда время работы на максимум играет большую роль, я бы распред. коробку поставил. Слабое место это контакты, греется и горит в основном именно там. Сам провод Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55 Ом на километр. А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.

0
Аватар пользователя
111Андрей888

Местный

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 22:12:49

Всем спасибо! Буду переделывать.

0
Аватар пользователя
111Андрей888

Местный

Регистрация: 21.06.2022

Сообщений: 20

21.06.2022 в 22:18:30

lap070 написал:

111Андрей888 написал: шлейф через розетку духовки,

Для 900Вт не страшно правда время работы на максимум играет большую роль, я бы распред. коробку поставил. Слабое место это контакты, греется и горит в основном именно там. Сам провод Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55 Ом на километр. А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.

lap070, так а розетки то расчитаны на 16А :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

21.06.2022 в 22:21:16

lap070 написал: Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55

К чему это здесь написано?

lap070 написал: А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.

Вы можете написать что угодно, но ГОСТ считает иначе. Вам бы книжку написать "Вредные советы по электрике" ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

21.06.2022 в 23:10:43

BV написал: Вам бы книжку написать "Вредные советы по электрике"

Вредные - пол-беды. Опасные.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.06.2022 в 23:58:12

BV написал: и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

Как часто они будут включаться одновременно? Как часто и как надолго микроволновка будет включаться на полную мощность? Как долго ДШ будет кочегарить на полную мощность?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

22.06.2022 в 00:04:54

СтранникXXI написал: Как долго ДШ будет кочегарить на полную мощность?

Зависит от хозяйки. На днях в деревне поставил неисправную газовую плиту с исправным ЭДШ. Почти двадцать лет была в работе, а духовка не включалась ни разу. :D

Сложнее всего было отмыть от полимеризовавшейся смазки защитный экран панели управления для работы с грилем. Хорошо, что с одной стороны - с другой был защищён плёнкой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

22.06.2022 в 01:26:50

СтранникXXI написал:

BV написал: и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

Как часто они будут включаться одновременно? Как часто и как надолго микроволновка будет включаться на полную мощность? Как долго ДШ будет кочегарить на полную мощность?

СтранникXXI, Вы ошиблись адресатом своих вопросов...
Но и то и другое включенное одновременно может работать полчаса на полную - этого многовато для кабеля 2.5мм2. И если есть возможность переделать сейчас - к чему этот ворох вопросов?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.06.2022 в 02:16:49

111Андрей888 написал: Всем спасибо! Буду переделывать.

111Андрей888, не парьтесь, нынче духовкой настолько редко пользуются что возможно годами включать не будете, да и потребляет она максимум только при старте и на пиролизе, а микроволновка работает 3-5 минут максимум, на работе две микроволновки чайник и холодильник пашут нонстоп пол обеда и ни разу не выбивало под С16

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.06.2022 в 08:28:14

BV написал: Вы ошиблись адресатом своих вопросов...

Отнюдь. Это в ответ на Вашу реплику

и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

BV написал: Но и то и другое включенное одновременно может работать полчаса на полную

"Это вряд ли" ©

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

22.06.2022 в 09:57:04

СтранникXXI, Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры. Картошка или каша варится в СВЧ 23-30минут. Некоторые и котлеты там готовят.

Оправдывать и покрывать ошибки строителей только потому, что им лень переделать? Зачем?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.06.2022 в 13:47:24

BV написал: СтранникXXI, Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры. Картошка или каша варится в СВЧ 23-30минут. Некоторые и котлеты там готовят.

Оправдывать и покрывать ошибки строителей только потому, что им лень переделать? Зачем?

BV, Каша или картошка через 10 минут на полной мощности карантировано убежит .)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу