111Андрей888 написал: шлейф через розетку духовки,
Для 900Вт не страшно правда время работы на максимум играет большую роль, я бы распред. коробку поставил. Слабое место это контакты, греется и горит в основном именно там. Сам провод Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55 Ом на километр. А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.