Помогите несведущим людям, пожалуйста! В ходе капитального ремонта устанавливаются биметаллические радиаторы Royal Thermo Vittoria Super 500, по проекту на подводках к приборам "устанавливается запорно-регулирующая арматура на подаче - "краны двойной регулировки", на обратных подводках - "краны шаровые стальные". Фактически на обеих подводках установлены обычные шаровые краны. Вопрос: нужно ли менять на КРДП как указано в проекте? Представитель технадзора пишет: "По желанию. Я не вижу в этом кране смысла. Он бесполезный. Вы только не путайте с терморегулятором. Это кран двух положений. Бесполезные краны и выходят из строя быстро." Настаивать на замене или оставить как есть?
strider1978, Я извиняюсь, я никогда с заменой радиаторов отопления в жизни не сталкивалась, раньше были чугунные батареи, которые перекрывать/регулировать никак нельзя было, как будет работать после замены я не знаю, работы по замене ведутся сейчас. Как правильно, я тоже не знаю. Подрядчик говорит "везде ставим шаровые краны, регулируйте ими" Достаточно ли обычных шаровых кранов как на фото?
KAte135 написал:
Фактически на обеих подводках установлены обычные шаровые краны. Вопрос: нужно ли менять на КРДП как указано в проекте?
Строго обязательно! Во ВСЕХ квартирах!!! (но вряд-ли у вас получится бороться с баранами, см ниже, .... еще и жильцы будут баранам помогать)
KAte135 написал:
Фактически на обеих подводках установлены обычные шаровые краны.
В двухтрубной системе отопления обязательный элемент - балансировочный вентиль с малым проходом перед радиатором. С шаровым краном получите неработающую систему - достаточно одного двух на стояке и стояк начинает работать криво, далее начинается всеобщая замена.
Далее гуглим: "Убитая двухтрубка"...
KAte135 написал:
Вопрос: нужно ли менять на КРДП как указано в проекте? Представитель технадзора пишет: "По желанию. Я не вижу в этом кране смысла. Он бесполезный. Вы только не путайте с терморегулятором. Это кран двух положений.
Показать барану, что он сам бесполезный баран достаточно просто. Только вот все равно останется бараном, увы. Проверено.
Ткните барану вот это:
(VT.004.N) Проходной ручной регулирующий клапан с функцией предварительной настройки КРДП 11Б25бк. Конструкция клапана полностью исключает возможность вмешательства пользователя в монтажную настройку (она может производиться только на «сухом» стояке).
Жирным выделены его основные функции:
- главная - предварительная настройка ( и ограничение расхода воды через радиатор)
вторая - именно регулирующая (плавно)
strider1978 написал:
KAte135 написал:
Настаивать на замене или оставить как есть?
Если работает - оставить как есть.
... и вы... туда же. Ну не знаете - зачем человека вводить в заблуждение ????
Далее ...
Указана регулирующая арматура на стояках фирмы Данфосс - она также строго обязательны!!!
Без них - ближние к вводу отопления в дом стояки будут огненными, а дальние - холодными.
KAte135 написал:
Подрядчик говорит "везде ставим шаровые краны, регулируйте ими"
Еще один баран.
Далее ...
Ошибка проектировщика:> В местах общего пользования подключение отопительных приборов выполнить по проточной схеме без кранов и замыкающего участка.
Если в проекте МОПах НЕ нарисована последовательная гирлянда с байпасами - однотрубная система, то краны с преднастройкой обязательны!!! а вот ручку с них можно срезать. Или хотя бы установить запорно регулировочные под шестигранник. Там также обязательны Данфоссы на стояки.
Ну в общем все как обычно и до боли знакомо - стадо баранов, которые в первую очередь из проекта выкидывают КРДП и Данфосс - обязательные элементы двухтрубной системы отопления.
Им похер как работать будет, им нужно получить деньги.
А эксплуатация потом будет разводить руками - " а чё мы? Как сделали - так и работает"
PS Если хотите уберечь дом от вандалов-баранов могу и в Тверь подьехать - не бесплатно.
KAte135 написал:
Настаивать на замене или оставить как есть?
если хотите иметь возможность регулировать температуру отопительных приборов по вашим личным предпочтениям вне зависимости от температуры подачи с котельной, тогда настаивайте. Если оно вам не надо, и вы готовы когда вам станет жарко перекрывать краны, и открывать обратно когда станет холодно, то можно и не настаивать. На работу систему это у вас не влияет.
BV написал:
Ну в общем все как обычно и до боли знакомо - стадо баранов, которые в первую очередь из проекта выкидывают КРДП и Данфосс - обязательные элементы двухтрубной системы отопления.
это же однотрубка! По крайней мере на фото в квартире, а по проекту должна была быть двухтрубка. ТС остается только благодарить Бога, что не смонтировали двухтрубку, иначе на форуме он бы стал завсегдатаем.
BV написал:
Строго обязательно! Во ВСЕХ квартирах!!! (но вряд-ли у вас получится бороться с баранами, см ниже, .... еще и жильцы будут баранам помогать)
Судя по фото проект не соответствует исполнению, хотя в данном случае несоответсвие может быть спасением, ведь ОДНОТРУБКА (судя по фото) более дуракоустойчивая.
главная - предварительная настройка ( и ограничение расхода воды через радиатор)
В однотрубке это может быть губительно для тепла в квартире.
Так же смущает на одрнотрубке Ду15, а если ещё и нижняя подача, то биметалл при таких раскладах может вовсе не запуститься.
Судя по фото, он был бы бараном, если бы при монтаже однотрубки поставил арматуру для двухтрубной системы отопления.
Олегович написал:
если хотите иметь возможность регулировать температуру отопительных приборов по вашим личным предпочтениям вне зависимости от температуры подачи с котельной, тогда настаивайте.
Если положено, то настаивать в любом случае и лучше на клапан с термостом, но для начала разобраться о какой системе отопления идёт речь (однотрубная или двухтрубная) и подбирать клапан в зависимости от этого.
ХОТЯ ВОЗМОЖНО всё ещё на много хуже и этот радиатор из центра рисунка на проекте, где именно эти радиаторы подключены по схеме однотрубки, а остальные по схеме двухтрубки (в центре картинки сверху Ст24 и возможно Ст19).
А в этом случае возможно стоит бить во все колокола, что бы определились однотрубка это или двухтрубка, а так же какую артматуру ставить в этом случае, что бы оно вообще работало - ведь зимой будет уже поздно и холодно или огромные счета за отопления для бешенной циркуляции в друхтрубке с шаровыми кранами (что бы оно хоть как-то работало).