День добрый. Постараюсь максимально подробно изложить информацию, чтобы было меньше вопросов. Поступил заказ на установку ИБП для газовых котлов (2шт) и насосов (4 шт) в частном доме. Все оборудование предоставляется заказчиком (ибп+акб). ИБП: STARK COUNTRY 1000 Online (16A) (24B) АКБ: Delta DTM 12100L 2шт Газовые котлы: ZWC 35-3 MFA Gaz 7000W. Насосы: какие то там обычные стандартные. Щит электрический в котельной существующий. На котлы и насосы стоят 2П АВ. В общем выехал на объект, собрал данные, купил автомат для ибп 2П 16А, выполнил монтаж (установка автомата для ИБП, установка розетки для ИБП, прокладка кабеля до ИБП и от ИБП в щит). этап 1: решили выполнить проверку-имитация пропадания напряжения. отключаю АВ который поставил на ибп, идет переход на питание от АКБ, газовые котлы работают секунд 5 примерно и выпадают в ошибку. поразмыслив по этому поводу в течении нескольких дней (+активное пользование интернет пространством) удалось выявить причину такого поведения-при имитации аварийного режима (отключение 2П АВ) вместе с фазой рвется и ноль, что для котлов (для горелки) не есть хорошо. технически умничать не буду, ибо не совсем понимаю как там внутри все устроено, но факт есть факт, при обрыве нуля для котла это ненормальный режим и горелка не работает, поэтому котлы выпадали в ошибку. этап 2: на вводе в щит стоит 3П АВ, решили выполнить проверку работы ИБП отключив его. Результат положительный-питание переходит на АКБ, котлы продолжают работу в штатном режиме. вопрос решен. этап 3: наступает реальная аварийная ситуация на объекте-пропажа напряжения в обществе. и вот тут возникает проблема: при имитации пропадания напряжения отключением вводного 3П АВ в щите котлы работают в штатном режиме от АКБ, при реальном пропадании напряжения в обществе котлы уходят в ошибку...было уже 3 отключения, результат один и тот же-котлы не работают. но в ручном режиме же все ок!.. может быть кто то сталкивался с подобным явлением. в чем может быть проблема? В моем понимании ручное отключение АВ на вводе и пропажа напряжения в обществе должны нести одинаковый физический характер-отключение напряжения. но котлы в этих ситуациях ведут себя по разному.. проблема в монтаже? или специфика оборудования? или на подстанции отваливается ноль?.. Заранее спасибо за помощь.