ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.06.2022 в 22:26:58

susl9ra написал: Поступило предложение поставить стабилизатор после ибп, незнаю насколько технически это обоснованно и как он повлияет на решение проблемы...ведь ибп тоже выступает как стабилизатор своего рода.

бесполезно / / делайте качественные фото, выкладывайте сюда где-то пропадает жила РЕ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

susl9ra
susl9ra
Новичок

Регистрация: 24.06.2022

Новосибирск

Сообщений: 5

26.06.2022 в 18:44:09

dokar написал:

ВТБ! написал:

susl9ra написал: на улице стоит общий шкаф на 2-3 дома, туда приходит кабель 5и жилка (по схеме), по факту 4х жилка

Вероятно, по проекту TN-S, поэтому четырёхполюсные аппараты тоже вполне могут быть установлены - по проекту.

ВТБ!, Эта система должна иметь землю от самой КТП . Но похоже что там четырехпроводная магистраль и 4Р автомат (уроды).

dokar, будет возможность, постараюсь попасть в тп.

ZooZoo написал:

susl9ra написал: Поступило предложение поставить стабилизатор после ибп, незнаю насколько технически это обоснованно и как он повлияет на решение проблемы...ведь ибп тоже выступает как стабилизатор своего рода.

бесполезно / / делайте качественные фото, выкладывайте сюда где-то пропадает жила РЕ

ZooZoo,хорошо, буду на объекте, все буду фиксировать и замерять.

И все таки как на счет дополнительной организации своего заземления возле дома? И подключение его к шине PE в щите в котельной? Поможет?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.06.2022 в 22:17:50

susl9ra написал: И все таки как на счет дополнительной организации своего заземления возле дома? И подключение его к шине PE в щите в котельной? Поможет?

это уже система ТТ поможет с вероятностью 99,99 проц но лучше сначала фото хозяйства на местности, конечно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.06.2022 в 10:37:13

susl9ra написал: будет возможность, постараюсь попасть в тп.

Не надо туда ходить. Высокие вольты в башка будет (с)...

susl9ra написал: От шкафа в дом идет уже 5и жилка. Кабель подключен к 4п ав.

Вот это место и безопасно, и реально интересно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу