pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

25.06.2022 в 23:19:23

В стародавние времена от питания освещения была запитана розетка в ванной и рядышком - выключатель на пару ламп дополнительной подсветки над зеркалом. Лампы на е-14, миньоны-шарики ватт по 40. Всё нормально работало. Варвары-жильцы-съёмщики-азиаты всё поломали. Решил восстановить. Вместо ламп накаливания решил поставить те же шарики е-14, но с филоментными светодиодами на 5 вт.

По времянке, проводами всё подключаю - горят в четверть накала. Для пробы, вместо одной из них, ставлю накаливания - горит нормально. Одну светодиодную лампу беру, подсоединяю её цоколем к оголённым концам проводов "ноль-фаза" этой же розетки - всё те же четвертьнакала. Случайно делаю КЗ (оба проводка коснулись резьбы цоколя). Даже лампу уронил. Передёргиваю автоматы, вновь проверяю - лампы загорелись как положено, полным светом.

Мой хрустальный шар в ремонте. Не могу придумать - что это могло быть? "Пробило" старый окисленный контакт?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

26.06.2022 в 04:06:52

Обычно такие фокусы от устройств для плавного запуска Мощности светодиодной лампы не хватает для запуска оного

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

26.06.2022 в 07:57:37

Никаких "плавных" нет. После кз лампы начали светиться нормально. Единственное похожее объяснение, что после 10-летнего простоя, окислились контакты соединений (какие в коробках - уже и не вспомню - либо под винт, либо скрутка) и кз их взбодрил.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.06.2022 в 11:52:03

pool написал: Никаких "плавных" нет. После кз лампы начали светиться нормально. Единственное похожее объяснение, что после 10-летнего простоя, окислились контакты соединений (какие в коробках - уже и не вспомню - либо под винт, либо скрутка) и кз их взбодрил.

pool, Тю, такие взбодрения подлежат санации .

0

Да, ни фига.

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

26.06.2022 в 14:35:49

dokar написал: ... такие взбодрения подлежат санации .

dokar, однозначно. Но до этой распайки ещё надо добраться - она внутри загруженной антресоли. Я в эту розетку хотел стиралку подсоединять. Но чёт боязно стало - поди как нагрев на этих стрёмных контактах непредсказуем.

1