Собираю щит на даче из того что есть. Вопрос в двухполюсном автомате, надо ли?

Сейчас схема такая: Уличный щиток с автоматом С16 -> Счётчик -> ввод в дом. автомат С16 -> вся электрика.

В доме были найдены и ранее не используемые компоненты:

  1. Двухполюсной автомат KEAZ Optima OptiDin BM63-2
  2. Реле напряжения DigiTOP VP-32A
  3. Кучка автоматов IEK 16C
  4. Диф IEK

Вопросы к фирмам компонентов оставим где-то там) Будем собирать.

Схему планирую такую: Уличный щиток с автоматом С16 -> Счётчик -> Двухполюсник BM63-2 -> Реле напряжения -> УЗО -> Розетки/свет в ванную и кухню. Остальные зоны электрики на отдельные автоматы повесить без УЗО.

Задумался в двухполюсном автомате, а надо ли? Когда уже на вводе уличном идёт обычный одноплюсник C16? До счётчика ничего поменять не могут, т. к. всё в щитке и опломбировано.

Что думаете?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

30.06.2022 в 13:20:56

Kostya-Gv написал: Остальные зоны электрики на отдельные автоматы повесить без УЗО.

Не раскрыта тема заземления. Вы планируете двухпроводку образца 1964 года и запрет на любые электроприборы с 1 классом защиты? Если заземление планируется, то УЗО необходимо на все без исключения цепи, начиная со ввода в дом. Первое УЗО или дифавтомат должны стоять до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Второй каскад УЗО - на все без исключения группы.

0
Аватар пользователя
Kostya-Gv

Местный

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 50

30.06.2022 в 13:27:34

AlexeyL, заземление, да, планирую. По УЗО понял, спасибо за инфо.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

30.06.2022 в 13:35:40

Kostya-Gv написал: заземление, да, планирую. По УЗО понял

В таком случае, функции вводного двухполюсного автомата исполняет вводное УЗО. По фэн-шую оно должно быть с номиналом 100 мА тип S (чтобы исключить полное обесточивание дома при утечке в одной группе), по базовой безопасности может быть любым.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

30.06.2022 в 14:21:01

AlexeyL написал:

Kostya-Gv написал: заземление, да, планирую. По УЗО понял

В таком случае, функции вводного двухполюсного автомата исполняет вводное УЗО. По фэн-шую оно должно быть с номиналом 100 мА тип S (чтобы исключить полное обесточивание дома при утечке в одной группе), по базовой безопасности может быть любым.

Kostya-Gv написал: AlexeyL, заземление, да, планирую. По УЗО понял, спасибо за инфо.

Kostya-Gv, Этих УЗО придется докупать сколько и каких надо для ТТ, а не то что нашлось в доме .)))

0
Аватар пользователя
Kostya-Gv

Местный

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 50

30.06.2022 в 15:22:30

dokar, Это понятно) Брать для фен-шуя что-то типа пусть IEKовского - ВД1-63S 2Р 25А 100мА

0
Аватар пользователя
Kostya-Gv

Местный

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 50

30.06.2022 в 15:30:59

AlexeyL, Спасибо за инфо!

0