30.06.2022 в 12:45:25
Приветствую!
Собираю щит на даче из того что есть. Вопрос в двухполюсном автомате, надо ли?
Сейчас схема такая: Уличный щиток с автоматом С16 -> Счётчик -> ввод в дом. автомат С16 -> вся электрика.
В доме были найдены и ранее не используемые компоненты:
Вопросы к фирмам компонентов оставим где-то там) Будем собирать.
Схему планирую такую: Уличный щиток с автоматом С16 -> Счётчик -> Двухполюсник BM63-2 -> Реле напряжения -> УЗО -> Розетки/свет в ванную и кухню. Остальные зоны электрики на отдельные автоматы повесить без УЗО.
Задумался в двухполюсном автомате, а надо ли? Когда уже на вводе уличном идёт обычный одноплюсник C16? До счётчика ничего поменять не могут, т. к. всё в щитке и опломбировано.
Что думаете?
30.06.2022 в 13:20:56
Kostya-Gv написал: Остальные зоны электрики на отдельные автоматы повесить без УЗО.
Не раскрыта тема заземления. Вы планируете двухпроводку образца 1964 года и запрет на любые электроприборы с 1 классом защиты? Если заземление планируется, то УЗО необходимо на все без исключения цепи, начиная со ввода в дом. Первое УЗО или дифавтомат должны стоять до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Второй каскад УЗО - на все без исключения группы.
30.06.2022 в 13:27:34
AlexeyL, заземление, да, планирую. По УЗО понял, спасибо за инфо.
30.06.2022 в 13:35:40
Kostya-Gv написал: заземление, да, планирую. По УЗО понял
В таком случае, функции вводного двухполюсного автомата исполняет вводное УЗО. По фэн-шую оно должно быть с номиналом 100 мА тип S (чтобы исключить полное обесточивание дома при утечке в одной группе), по базовой безопасности может быть любым.
30.06.2022 в 14:21:01
AlexeyL написал:
Kostya-Gv написал: заземление, да, планирую. По УЗО понял
В таком случае, функции вводного двухполюсного автомата исполняет вводное УЗО. По фэн-шую оно должно быть с номиналом 100 мА тип S (чтобы исключить полное обесточивание дома при утечке в одной группе), по базовой безопасности может быть любым.
Kostya-Gv написал: AlexeyL, заземление, да, планирую. По УЗО понял, спасибо за инфо.
Kostya-Gv, Этих УЗО придется докупать сколько и каких надо для ТТ, а не то что нашлось в доме .)))
30.06.2022 в 15:22:30
dokar, Это понятно) Брать для фен-шуя что-то типа пусть IEKовского - ВД1-63S 2Р 25А 100мА
30.06.2022 в 15:30:59
AlexeyL, Спасибо за инфо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу