Доброго времени суток. Нужно мнение электриков, которые не раз делали проводку в квартирах и домах, знают ПУЭ. Сам ни разу не занимался проектированием электрики в квартире. Посмотрел несколько видео, почитал статей и глянул пару таблиц. Вот такой щиток у меня получился. Если есть ошибки, укажите на них, буду благодарен. Так же интересует вопрос о правильности монтажа кабеля ВВГ-нг-LS 3х1,5(2,5) на потолке на площадках или дюбельхомутах. В ГОСТ 50571.5.52-2011 Таблица В.52.1 не нашёл подходящего способа монтажа, наверное, самый близкий это С. Если следовать этому способу монтажа кабеля то выходит, что допустимая токовая нагрузка будет 27А, верно? Вопрос про пучки такого кабеля. Если у меня будет пучок из 5 кабелей, то нагрузка на таких кабелях будет 0,6 от допустимой токовой нагрузки по Таблице В.52.17, т.е. 16,2А?
И как всегда вопрос цены. Есть ли смысл ставить УЗО, дифы, РКН? Сколько людей живёт без них и всё нормально, а они сильно увеличивают стоимость щитка. Кабеля тоже касается, может взять двух
жильный? Внутренний скряга не даёт мне покоя, но в то же время хочется всё сделать максимально правильно. Жду ваших ответов и рекомендаций.