08.07.2022 в 14:01:36
Здравствуйте. При пуске фреона кондиционера после вакуумации(было что-то с нипелем на кранах) около минуты-полторы начал стравливаться фреон через сервисный порт. Кондиционер новый. Сильно ли это критично? Проверили,он работает и морозит. Тонкая трубка пока не обмерзает инеем. Есть смысл перезаправлять?
08.07.2022 в 16:08:21
spoki, Как перестанет морозить есть смысл заменить обратный клапан и тогда заправить,раньше времени можно не дергаться.
08.07.2022 в 17:36:42
Замерили температуру на выходе из внутреннего блока в аналогичном кондиционере в том же режиме в другой комнате, так в том кондиционере она на 3-4 градуса ниже (10 против 13-14).
08.07.2022 в 18:22:49
spoki написал: Замерили температуру на выходе из внутреннего блока в аналогичном кондиционере в том же режиме в другой комнате, так в том кондиционере она на 3-4 градуса ниже (10 против 13-14).
spoki, в комнатах одинаковая температура? Чем измеряли температуру на выходе?
spoki написал: около минуты-полторы начал стравливаться фреон
немного шипело или струей било? Это разное :)
08.07.2022 в 19:05:49
ртутным термомометром внутри внутреннего блока. Температура в комнатах примерно одинаковая. Струей било, на руке даже что-то типа масла осталось. Разница температуры 3-4 градуса в одном режиме.
08.07.2022 в 19:15:25
spoki, При отсоединении сервисного порта всегда струей бьет фреон с маслом,это нормально,разница в 3-4-5-6 градусов тоже ни о чем не говорит,это заводской разброс настроек.Чтобы сейчас быстро поставить правильный диагноз нужен прибор-нюхач,поднесите его к сервисному порту и все станет ясно.Нет прибора-просто ждите,если есть утечка кондер скоро перестанет охлаждать.(ну или замеряйте каждый день температуру,при уменьшении количества фреона охлаждать будет хуже).
08.07.2022 в 19:21:08
spoki написал: Струей било,
струя все полторы минуты? Если перезаправлять, или дозаправлять - то правильно, или по весам, или по приборам - перегрев/переохлаждение. Просто лить от балды по горло "по манометру" - может нехорошо закончиться. Не зовите абы кого подешевле...
08.07.2022 в 19:33:47
Да полторы минуты струей. Приличного могло выйти фреона за это время? На наклейке написано его там всего 420 г. А имеет смысл оставить так? Если трубка не обмерзает, и потери в 3-4 градуса? Или лучше дозаправить.
09.07.2022 в 22:58:03
spoki, Перелив хуже чем недолив,не мучайте котенка,оставьте пока так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу