Аватар пользователя
spoki

Местный

Регистрация: 24.08.2018

Одесса

Сообщений: 19

08.07.2022 в 14:01:36

Здравствуйте. При пуске фреона кондиционера после вакуумации(было что-то с нипелем на кранах) около минуты-полторы начал стравливаться фреон через сервисный порт. Кондиционер новый. Сильно ли это критично? Проверили,он работает и морозит. Тонкая трубка пока не обмерзает инеем. Есть смысл перезаправлять?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.07.2022 в 16:08:21

spoki, Как перестанет морозить есть смысл заменить обратный клапан и тогда заправить,раньше времени можно не дергаться.

0
Аватар пользователя
spoki

Местный

Регистрация: 24.08.2018

Одесса

Сообщений: 19

08.07.2022 в 17:36:42

Замерили температуру на выходе из внутреннего блока в аналогичном кондиционере в том же режиме в другой комнате, так в том кондиционере она на 3-4 градуса ниже (10 против 13-14).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114038

08.07.2022 в 18:22:49

spoki написал: Замерили температуру на выходе из внутреннего блока в аналогичном кондиционере в том же режиме в другой комнате, так в том кондиционере она на 3-4 градуса ниже (10 против 13-14).

spoki, в комнатах одинаковая температура? Чем измеряли температуру на выходе?

spoki написал: около минуты-полторы начал стравливаться фреон

немного шипело или струей било? Это разное :)

0
Аватар пользователя
spoki

Местный

Регистрация: 24.08.2018

Одесса

Сообщений: 19

08.07.2022 в 19:05:49

ртутным термомометром внутри внутреннего блока. Температура в комнатах примерно одинаковая. Струей било, на руке даже что-то типа масла осталось. Разница температуры 3-4 градуса в одном режиме.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.07.2022 в 19:15:25

spoki, При отсоединении сервисного порта всегда струей бьет фреон с маслом,это нормально,разница в 3-4-5-6 градусов тоже ни о чем не говорит,это заводской разброс настроек.Чтобы сейчас быстро поставить правильный диагноз нужен прибор-нюхач,поднесите его к сервисному порту и все станет ясно.Нет прибора-просто ждите,если есть утечка кондер скоро перестанет охлаждать.(ну или замеряйте каждый день температуру,при уменьшении количества фреона охлаждать будет хуже).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114038

08.07.2022 в 19:21:08

spoki написал: Струей било,

струя все полторы минуты? Если перезаправлять, или дозаправлять - то правильно, или по весам, или по приборам - перегрев/переохлаждение. Просто лить от балды по горло "по манометру" - может нехорошо закончиться. Не зовите абы кого подешевле...

0
Аватар пользователя
spoki

Местный

Регистрация: 24.08.2018

Одесса

Сообщений: 19

08.07.2022 в 19:33:47

Да полторы минуты струей. Приличного могло выйти фреона за это время? На наклейке написано его там всего 420 г. А имеет смысл оставить так? Если трубка не обмерзает, и потери в 3-4 градуса? Или лучше дозаправить.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.07.2022 в 22:58:03

spoki, Перелив хуже чем недолив,не мучайте котенка,оставьте пока так.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу