dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 834

12.07.2022 в 06:30:36

BV написал:

dv_sudya написал:

BV написал: автомат по ГОСТ гарантированно не срабатывает при токе большем чем номинал в 1.13...1.45раза в течении часа. (...технологический разброс при изготовлении) Итак, минимальный ток срабатывания 16А автомата, если нагружать час непрерывно?

BV, 18,08А Не логичнее при номинале 20А поставить автомат 20А?

dv_sudya, можно и 20 поставить, а 16 думаю у вас ни разу не сработал. И у вас номинал не 20А, а 4 квт

BV, не сработал, но зачем автомат греть без крайней нужды?

0