12.07.2022 в 17:18:14
Собрал печь с конвекцией на основе ТРМ регулятора, по данной схеме подключил тэны контактор К2 это 25А 230В/АС3 1НЗ КМИ-22511. При отключении ТЭН наблюдается яркая вспышка на контакторе. Тэны стоят марки ТЭН-170A13/1.6S220-286 1.6 кВт, общая мощь 9,6 кВт. Вентиляторы на схеме по 60 Вт. Сам же контактор по рекомендации производителя устанавливается на движки мощью аж 18,5 кВт. Вопрос откуда столько света на контактах причем только при отключении, неужели индуктивность ТЭН зашкаливает индуктивность двигателя АИР180М6,и нужно ставить снабберную цепь, или же дело в самом контакторе и лучше его просто заменить?
12.07.2022 в 17:21:48
Индуктивность у ТЭНа никакая.
12.07.2022 в 20:29:21
Don Patron, прежде чем покупать может посмотреть категории контакторов
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2022 в 11:11:21
megrad, Спасибо за полезную ссылку. Однако по заверению самого производителя: Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1).
13.07.2022 в 15:31:58
Don Patron, как вариант контактор на 32 А. Либо
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2022 в 15:36:10
ТТ реле и выключать при переходе нуля синусом. Без света и звука