15.07.2022 в 07:16:56
Всем привет, проблема следующая. Есть кондей HISENSE, устанавливался в 2019 году, 1 общий внешний блок, 2 внутренних, установлен на 17 этаже панельки. Первый стоит в кухне гостинной 17 метров(рассчитан на 25 м), второй в спальне 10 (рассчитан на 15) т.е. оба взяты запасом. С первым все ок, он работает и не парит второй же, что в спальне, после того как выставляешь температуру на 16-18-20 градусов ночью через 3-4 часа работы уже начинает обмерзать и перестает охлаждать, его "краны" при этом на внешнем блоке замерзшие. Вызывал мастера, фреон\давление в норме, днем работает без проблем, обмерзание происходит ток ночью. В чем может быть причина?
15.07.2022 в 08:55:05
Oleg_Khabarov, Недостаток фреона и,или загиб-залом трассы который провоцирует недостаток фреона.
15.07.2022 в 21:47:04
Oleg_Khabarov, Проверить трассу идущую к обмерзающему внутреннему блоку на залом. Фильтры установленные на внутреннем блоке чистые ?
17.07.2022 в 21:21:21
КАТРАН,АлександрВиК, Трассы там две, обе вмурованы в стену во время ремонта еще, проверить нереально. Блок не сразу мерзнет, надо ему 2-3 часа при 16 градусах поработать. Мастера который делал вызывал, он говорит что если бы были заломы, то кондей разу бы начинал обмерзать. Фильтра наичистейшие.
17.07.2022 в 23:18:49
Залом-понятие растяжимое, сразу обмерзает на сильном заломе, а на не сильном-не сразу, как раз, как у Вас, хотя мне почему то вангуется недостаток фреона и Ваш юный мастер не может это правильно определить, пусть измерит перегрев, (почитает, поучится, может быть научится).
18.07.2022 в 09:27:33
КАТРАН, Сегодня ночью было всего +17, всю ночь кондей работал идеально (живу в панели, нагревается ппц как, открытое окно не спасает), обычно до 22 еле охлаждал, сегодня же до 19 охладил. Никакого замерзания не было вообще, прям чудеса.
18.07.2022 в 21:50:00
Oleg_Khabarov, Довольно много обслуживаю сплитов HISENSE, и при нормальном монтаже нет проблем в эксплуатации.
20.07.2022 в 16:24:15
Проблема была с недостатком фреона не хватало буквально 150 гр, долили, и все ок стало.
20.07.2022 в 16:24:15
Проблема была с недостатком фреона не хватало буквально 150 гр, долили, и все ок стало.
20.07.2022 в 16:57:56
Oleg_Khabarov написал: не хватало буквально 150 гр,
Ну да, если в 7ке всего может быть грамм так 430-450(макс 600), то это "буквально" - одна треть или четверть :)
20.07.2022 в 17:49:11
BV, у меня там 2 внутренних блока на 1 внешний подключено, модели 9 и 12 вроде, общий объём, как сказал мастер, в районе 1250 Кг
21.07.2022 в 03:18:14
Oleg_Khabarov написал: общий объём, как сказал мастер, в районе 1250 Кг
Больше тонны? :D
04.08.2022 в 11:13:28
АлександрВиК, Нет,это не самая наглядная история,сейчас покажу нагляднее.Офис.Старичку Хаер уже больше 10 лет,еще на 22 фреоне,газовая труба 5/8 дюйма,(сейчас уже таких не делают),но поставили идиоты,была утечка,насвистели-так и надо,неустранимая микротрещина,(в мозгу монтажеров),вообщем все эти 10 лет постоянно заправляли,поменялось куча типа фирм,предпоследняя-мир климата,сказали то же самое,невозможно отремонтировать,лечится только постоянной заправкой.Нашли меня,нюхачем обнаружил 4 утечки-по всем вальцовкам,показал это заказчикам,перевальцевал,опрессовал,отвакуумировал,заправил и о чудо,микротрещина пропала!Все прекрасно работает!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.