BV написал: PEN можно делить только при вводном сечении провода от 10мм2 по меди
ZooZoo, .... или 16 Ал - как раз такое в СИП.
ну да, я же написАл "по меди"
21.07.2022 в 21:31:31
BV написал: PEN можно делить только при вводном сечении провода от 10мм2 по меди
ZooZoo, .... или 16 Ал - как раз такое в СИП.
ну да, я же написАл "по меди"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.07.2022 в 23:54:55
ZooZoo, слово "только" вносит некоторое недопонимание для тех, кто не читает документы.
Можно подумать, что PEN можно делить только на меди.
23.07.2022 в 11:03:59
MaSeVi, а вообще способы соединения проводов 2,3,4 и 5, как на картинке, они допустимы для соединения 3 проводов в уличном дачном щитке где счетчик, если оценить такое соединение, то это что будет ?
25.07.2022 в 17:46:16
Noklims написал: для соединения 3 проводов
Зачем Вам три жилы, когда их две? Выберите УЗО с "двойным" зажимом.
Кстати, какой номинал вводного автомата и из каких соображений выбрано сечение пятижильного кабеля? Длина большая?