Irbis98 написал: BV, А ток утечки какой на узо всё таки выбирать 30 или 100?
Irbis98, только 30.
26.07.2022 в 22:55:51
Irbis98 написал: BV, А ток утечки какой на узо всё таки выбирать 30 или 100?
Irbis98, только 30.
26.07.2022 в 22:57:25
Irbis98 написал: Я так понимаю для начала сменить автомат b40 на с40, а затем узо на замену, как выше предложили.
Irbis98, порядок не важен. Проблемы 2 шт. Независимые.
Отпишитесь по результату. Интересно...
27.07.2022 в 08:34:06
BV,
Вот эти посмотрел. Iek такой вы имели ввиду(не электронный)? Legrand конечно значительно дороже.

27.07.2022 в 08:37:33
BV, ещё есть ekf как я понимаю другой серии

27.07.2022 в 09:42:58
Irbis98 написал: Индукция на 7,5 kw Bosch
Какие инженеры - такой и результат.
Следование моим советам вредит кошельку
27.07.2022 в 10:04:06
Irbis98, Да, именно электромеханика. Она реагирует медленее на резко нарастающий ток утечки и всякие помехи из сети, исключая т.н. ложные срабатывания
Да, ни фига.
27.07.2022 в 10:37:22
Irbis98 написал: BV,
Вот эти посмотрел. Iek такой вы имели ввиду(не электронный)? Legrand конечно значительно дороже.
Irbis98, мне ИЭК ближе, про екф ни плохого ни хорошего не скажу - не знаю
27.07.2022 в 10:38:06