pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

12.08.2022 в 10:11:20

ТС, может чем поможет моя байка. Не так давно - примерно такая же ситуация. Гаснет весь верхний свет спонтанно. Иногда мигает. Квартира в стагнирующем ремонте, потолочные распайки все вскрыты. В момент погасания прохожу все распайки с деревянной палкой, шевелю всё, что шевелится в попытке найти подгоревший контакт. Пытаюсь услышать ухом зудение слабого контакта. Безуспешно. В квартире стоит ацеидовая сантехкабина. Между перекрытием и всем потолком кабины - полость высотой 300 мм. Дверь сантехшкафа всегда открыта. Захожу в туалет по естественным надобностям и вдруг слышу ненавязчивый такой зум, поднял глаза, и в этой тёмной полости увидел неявные такие световые вспышки. Подал на свет значительно бОльшую нагрузку (подключением утюга) - искрение усилилось, появился запах горелой изоляции, заполонивший санузел. В итоге. Коробка с аварийным с аварийным контактом находилась в перекрытии над потолком сантехкабины/ванной, доступ в эту полость был возможен только через большую антресоль со стороны коридора. Антресоль загружена вещами. Пришлось разобрать антресоль, забраться в неё самому, снять фальшпанель и наконец-то добраться до пучка проводов. Именно там и была обнаружена неисправность. У меня нет сомнений, что ни один супер-пупер электрик не смог бы обнаружить место поломки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

12.08.2022 в 13:23:12

pool, Сам себя )))) Опытнным электрикам давно известно что творится потолке сантех кабин, особенно если там ляминий . )

0

Да, ни фига.

skaradub
skaradub
Новичок

Регистрация: 10.08.2022

Москва

Сообщений: 8

12.08.2022 в 14:39:06

ZooZoo, Спасибо за ответ! да, так и делаем в итоге сейчас. слишком много опций, без сильной головы фантазируем лишнее.

0
skaradub
skaradub
Новичок

Регистрация: 10.08.2022

Москва

Сообщений: 8

12.08.2022 в 14:41:14

BV, Спасибо за пояснение. то есть в целом клеммы нельзя нигде использовать? тут из источников только led-лампочки на верхнем свете.

0
skaradub
skaradub
Новичок

Регистрация: 10.08.2022

Москва

Сообщений: 8

12.08.2022 в 14:44:49

pool, полезная байка, да, сантех кабина присутствует, антресоли тоже, но, по заверениям местного электрика, распайка общая находится на внешней стороне стены относительно кабины.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

12.08.2022 в 15:14:03

skaradub написал: BV, Спасибо за пояснение. то есть в целом клеммы нельзя нигде использовать? тут из источников только led-лампочки на верхнем свете.

skaradub, Вам же пояснили что медь с алюминием не сочетается с пастой. Касамо использования Ваго в цепях с "розеточными точками , меньше верьте рукожопым блогерам. Ваго длительно выдерживают куда большие токи .

0

Да, ни фига.

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

13.08.2022 в 00:19:10

dokar, вот в тыщщу раз полезней, вместо "как не надо делать", "не сочетается с пастой", "не верьте рукжоп блогерам", сказать (пусть и в тысячный раз повторить) - как надо делать правильно и надёжно. Тогда прочитавший скажет Вам спасибо и в карму +100500 добавится.

А так что имеем?... - не верьте, нельзя, это - фигня, то - чушь - да кому она нужна такая инфа?...

0
VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

13.08.2022 в 13:00:51

dokar написал: Замена отлежавшего своё алюминия решит проблему. strider1978, Где вы раньше были ? Опять паркет долбить )))

Чтобы не раздолбить паркет зря, для проверки эффективности замены проводки на медь, можно сначала положить медную времянку...

0

Лучшее враг хорошего

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

13.08.2022 в 13:08:46

VLAVIC написал: для проверки эффективности замены проводки на медь

А что, были случаи неэффективной замены? ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

13.08.2022 в 13:24:34

VLAVIC написал:

dokar написал: Замена отлежавшего своё алюминия решит проблему. strider1978, Где вы раньше были ? Опять паркет долбить )))

Чтобы не раздолбить паркет зря, для проверки эффективности замены проводки на медь, можно сначала положить медную времянку...

VLAVIC, Соседская времянка ведущая в центры помещений ?)))

0

Да, ни фига.

VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

13.08.2022 в 15:22:15

strider1978 написал:

VLAVIC написал: для проверки эффективности замены проводки на медь

А что, были случаи неэффективной замены? ;)

Конечно, медь лучше алюминия, но в данном случае причина проблемы не установлена и замена проводки может её не устранить.