21.08.2022 в 11:41:56
Установлен мультисплит Haier 3U24GS1ERA с внутренними блокам AS09BS4HRA и AS12NS6ERA-W Суммарная длина трасс - 47 метров. При установке добавляли 400грамм фреона.
Куда смотреть и какие могут причины? Установщики утверждают, что это нормально для Haier... С чего стоит начать:
21.08.2022 в 23:42:58
margen, Я сегодня поставил не Хаер,а мицубиси электрик,на улице,в квартире плюс 25 град,на пульте 16 град,максимальный ветер,внутренний блок выдувает плюс 7,4 градуса. Гоните своих дебилов ссаными тряпками,не умеют они ставить кондеры,они умеют только гробить оборудование.Сейчас все выпустить,заново опрессовать сухим азотом с давлением 41 бар(атмосфер) и если опрессовка прошла,отвакуумировать двухступенчатым вакуумным насосом и заправить по весам и делать это как можно скорее,пока не угробили компрессор наружного блока.
23.08.2022 в 18:16:21
Был в коттедже заказчика.К предидущим монтажникам кондиционеров претензий нет,утечек фреона нет,количество в норме проблема в другом-неправильный расчет мощности наружного блока.Он выдает 6.7 квт холода,это на 67 кв метров а площадь помещений коттеджа 100 кв м да еще южная сторона и чердачное помещение в крыше и лестница с первого на 3 этаж ,тут запас нужен,а не недостаток.