Как подключить варочную панель с 4я жилами к коробке в которой 3 жилы? варочная панель - 2 фазы , 1 ноль, 1 заземление коробка от застройщика - 1 фаза



1 заземление 1 ноль
31.08.2022 в 12:50:14
Как подключить варочную панель с 4я жилами к коробке в которой 3 жилы? варочная панель - 2 фазы , 1 ноль, 1 заземление коробка от застройщика - 1 фаза



1 заземление 1 ноль
31.08.2022 в 14:12:57
Если вы не можете разобраться в инструкции где написано про подключение к однофазной сети (и в дополнение к маркировке на кабеле), лучше доверять подключение мастеру.
По бирочке на кабеле видно, что L2 к фазе, N и PE соответственно. Не исключено, что в инструкции есть упоминание про перемычки в самой панели для такого подключения.
Сечение жил кабеля застройщика и автомат на этой линии какой?
31.08.2022 в 15:26:53
zabbarovvagiz написал: Как подключить варочную панель с 4я жилами к коробке в которой 3 жилы?
Я бы рекомендовал замену шнура. 50А на жилу N - явный перебор.
"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников."
Можно проигнорировать это требование для провода от выключателя к люстре, но не для панели.
Следование моим советам вредит кошельку
31.08.2022 в 15:39:25
ВТБ! написал: 50А на жилу N
Откуда 50А?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.08.2022 в 18:30:30
ВТБ! написал: Я бы рекомендовал замену шнура.
Откуда берутся те, кто рекомендует замену фирменного шнура на какое-то неведомое говно из-за своих каких-то тараканов? Хоть бы одного с поличным взять... :mad:
31.08.2022 в 21:20:27
Radio написал: Откуда берутся те, кто рекомендует замену фирменного шнура
Откуда берутся те, кто рекомендует однофазное подключение вместо явно указанного производителем 2L+N?
Следование моим советам вредит кошельку
31.08.2022 в 21:23:20
zabbarovvagiz написал: Как подключить варочную панель
Модель варочной панели известна?
Следование моим советам вредит кошельку
31.08.2022 в 22:40:10
ВТБ! написал: однофазное подключение вместо явно указанного производителем 2L+N?
Судя по схеме там и вариант однофазного подключения наличествует.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.09.2022 в 13:34:10
ВТБ! написал: "7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников."
И где здесь про шнуры?
01.09.2022 в 15:57:03
BV написал: И где здесь про шнуры?
Нету, нету здесь про шнуры. А сечение жил шнура нам известно? Нет. (Предположительно, 1.5 кв.мм.) Мощность ВП? Нет. (Двухфазное подключение? Предположительно, от 6кВт, но надпись 25А на бирке заставляет заподозрить больше.)
ТС модель ВП не указал, мой совет - наименее "вредный".
Следование моим советам вредит кошельку
01.09.2022 в 17:45:50
ВТБ! написал: мой совет - наименее "вредный"
Вы сделали сразу 3 ошибки в слове "наиболее". :a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.