Radio написал: сразу 3 ошибки
Ждём фактов от ТС.
01.09.2022 в 17:53:09
Radio написал: сразу 3 ошибки
Ждём фактов от ТС.
Следование моим советам вредит кошельку
01.09.2022 в 21:30:37
вообщем сидел читал в интернете, начитался хотел подключить уже но всеравно засомневался в итоге вызвал электрика за 700р и он подключил так же как и я хотел)) электрик подключил след образом - 2 фазы от панели обьеденил и подключил к фазе от застройщика, а остальные соответственно по местам варочная панель LG CBEZ2414B всем спасибо за ответ
01.09.2022 в 21:36:16
Мишутк написал: Если вы не можете разобраться в инструкции где написано про подключение к однофазной сети (и в дополнение к маркировке на кабеле), лучше доверять подключение мастеру.
По бирочке на кабеле видно, что L2 к фазе, N и PE соответственно. Не исключено, что в инструкции есть упоминание про перемычки в самой панели для такого подключения.
Сечение жил кабеля застройщика и автомат на этой линии какой?
Мишутк, меня смутило то что в самой варочной панели не было перемычки от производителя отсюда и подумал что их нельзя объединить в 1 фазу а так соединить и засунуть их в 1 место ума много не надо)))
01.09.2022 в 21:49:54
zabbarovvagiz написал: LG CBEZ2414B
ВТБ!, вполне ожидаемо.

Руки бы выдергивал из задницы тем, кто фирменные шнуры менять советует. :popcorn
Помню, в стародавние времена тут к этому призывал некий жулик с погонялом "шаман". Всегда хотелось аннулировать его прямо по интернету. :tambourinedance:
01.09.2022 в 22:05:31
MaSeVi написал: Откуда 50А?
30А. Осталось понять, что означает надпись 25А на бирке. Вероятно, ничего не означает.
Следование моим советам вредит кошельку
04.09.2022 в 23:28:20
Забавно получается: АВ 25А, подводка, должна, по крайней мере, - 4 кв.мм, плита тоже 25А, а провод не пятижильный. Откуда производитель знает, что потребитель НИКОГДА не будет использовать четыре комфорки и ему достаточно 16А? Чародеи! Никогда одновременно, подразумевалось.
04.09.2022 в 23:45:55
Шабашник написал: Откуда производитель знает, что потребитель НИКОГДА не будет использовать четыре комфорки и ему достаточно 16А?
Почему он не должен использовать 4 конфорки? Не вижу ни одной причины для этого.
05.09.2022 в 11:32:25
Шабашник написал: Забавно получается: АВ 25А, подводка, должна, по крайней мере, - 4 кв.мм, плита тоже 25А, а провод не пятижильный. Откуда производитель знает, что потребитель НИКОГДА не будет использовать четыре комфорки и ему достаточно 16А? Чародеи! Никогда одновременно, подразумевалось.
Шабашник, в моей варке есть настройка по ограничению мощности. То есть ее можно подключить практически к любому автомату (единственным, естественно, и чуть ли не к 16А) и сделать так, чтобы от действий человека его никогда этим потребителем не вышибло. Одиночная комфорка будет шпарить в полную силу, но когда используются несколько, потребление перегрузить уже так просто не получится.
05.09.2022 в 12:56:42
Следование моим советам вредит кошельку
05.09.2022 в 13:33:11
05.09.2022 в 13:47:12
Производитель ВП, читая сию тему должен почувствовать свой полный идиотизм и никчемность. )))
Radio написал:
zabbarovvagiz написал: LG CBEZ2414B
ВТБ!, вполне ожидаемо.
Руки бы выдергивал из задницы тем, кто фирменные шнуры менять советует. :popcorn
Помню, в стародавние времена тут к этому призывал некий жулик с погонялом "шаман". Всегда хотелось аннулировать его прямо по интернету.
Да, ни фига.