Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.04.2007 в 15:01:41

Не очень понятно, что вы подразумеваете под словом "круг"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 15:04:01

Комментатор написал : Не очень понятно, что вы подразумеваете под словом "круг

металлическая арматура, сечение которой представляет собой окружность.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 15:04:35

Hbond написал : толстые - не меньше 3.5мм2 (аллюминий)

Минимальное сечение PEN по алюминию 16кв.мм, так что о TN забудьте - только ТТ.

Абсолютно точно

Номинал ограничивающего автомата Вы так и не указали.

аварии на линии достаточно часты

Я думал, что кабель от ТП, а тут воздушка. ТТ без вариантов.

вопрос безопасности нахождения рядом с ним

При ТТ это вопрос надёжности Ваших УЗО. Укажите модель вводного. Если Вы (как запланировали) добавите по неэлектронному УЗО 10-30мА на каждую фазу, тогда практически безопасно. Но прикрыть сверху изоляцией и забетонировать тоже большого труда не составит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 15:07:06

Комментатор

Замоноличенный в плиту фундамента контур. Электрик на коттеджи недавно переквалифицировался, наверное. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 15:10:39

Hbond написал : кабельный ввод идет от столба

не меньше 3.5мм2 (аллюминий)

аварии на линии достаточно часты

ТТ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 15:12:44

Hbond написал : Абсолютно точно

Уточните номинал опечатанного автомата.

вопрос безопасности нахождения рядом с ним

Модель УЗО? +неэлектронные УЗО 10-30мА на фазы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

18.04.2007 в 15:15:41

2ВТБ!

ВТБ! написал : ТТ.

Вот так прямо взять ТТ и застрелиться? Как страшно жить...:-)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 15:20:11

ВТБ! написал : только ТТ

Огромное спасибо за конкретные ответы. значит, в этом электрик не соврал Хоть и "плавает" в вопросах устройства и применения УЗО :)

ВТБ! написал : Номинал ограничивающего автомата Вы так и не указали.

Отчего же, укажу - энергосбыт требует 10А автомат.

Вводное УЗО - АББ, модель не помню, тоже 4 полюсное.

ВТБ! написал : Если Вы (как запланировали) добавите по неэлектронному УЗО 10-30мА на каждую фазу

Обязательно добавлю!
Насчет изоляция я не подумал, а вот про бетонирование идея была. Спасибо за совет! Сама арматура контура идет, как я говоил уже в стяжке 1 этажа, неизолированная, по помещению гаража. Да, еще момент - соединения сделаны втулками с резьбой, не знаю, приваривал он их сваркой или нет. И вопрос по грозозащите - он сделал контур из того же круга, по периметру, непосредственно под крышей. Этот контур нуждается в отдельном земляном контуре или его можно соединить с заземляющим?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.04.2007 в 15:20:12

ВТБ! написал : Замоноличенный в плиту фундамента контур.

Про СУП наверное вспомнил :-))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 15:35:00

Hbond написал : энергосбыт требует 10А автомат

Издевательство. :( Поставить на кухне 3 розетки для чайника и угадывать, в какую воткнуть, чтобы автомат не выбило. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 15:56:54

ВТБ! написал : Издевательство

Да уж.. В Киевской области, как рассказывал мне пломбирующий инспектор, все сети дышат на ладан..
Но это уже оффтоп. Огромное спасибо за ответы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу