Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 12:25:41

Уважаемые мастера, подскажите, в чем проблема? В частный дом заходит 3 фазы и рабочий ноль, подключены к счетчику. Электрик-умелец, который разводил проводку по дому и монтировал распределительный щиток сделал отдельный контур заземления, к которому и подключил провод, идущий на землю щитка и на третий контакт розеток. Рабочий ноль с землей не соединен! Насколько я понимаю, это сделано неправильно - необходимо до или сразу после счетчика заземлить на этот контур рабочий ноль и от точки заземления уже тянуть и N, и Pe провода. В чем вопрос - четырех полюсное вводное УЗО в щитке не срабатывает при подключении нагрузки (25 ваттной лампы накаливания) в цепь L+n и L+pe. Лампочка с успехом светиться в обоих вариантах. Кнопка "тест" на УЗО приводит к выключению УЗО. Подскажите, в чем проблема?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 12:44:00

Hbond написал : Рабочий ноль с землей не соединен!

ТТ.

необходимо до или сразу после счетчика заземлить на этот контур рабочий ноль и от точки заземления уже тянуть и N, и Pe провода

TN-C-S.

четырех полюсное вводное УЗО

300мА? От 40Вт может сработать, от 60Вт - почти наверняка.

в чем проблема?

В отсутствии проекта - официально согласованного или просто рабочего для себя.

Ввод от ВЛ? Расскажите нам о ТП, о магистрали ВЛ, об отводе и о вводе - что знаете, полезны фотографии.

И о заземлении всю известную информацию приведите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

18.04.2007 в 12:47:26

2Hbond Не берусь обсуждать вопрос организации и подключения цепи заземления. Полагаю, что УЗО не сработало потому, что цепь РЕ в том месте, куда Вы подключали лампу, не соединена с землей. Убедитесь в этом, прозвонив контакты N и РЕ в этом месте (должно прозваниваться). ЗЫ. Прочел замечание ВТБ! о мощности лампы и засомневался в своем мнении..

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 12:56:11

Геннадий Б написал : Убедитесь в этом, прозвонив контакты N и РЕ в этом месте (должно прозваниваться).

Ага, измерим сопротивление - и получим верхнюю оценку для сопротивления заземлителя. Меньше килоома - лампочка ярко светится. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

18.04.2007 в 13:31:20

2ВТБ! Согласен. Поспешишь...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 14:03:58

Подвод питания выполнен подземным кабелем с соседней улицы. Расстояние до ТП неизвестно. Перед счетчиком стоит четырехполюсник, после него счетчик, затем уже распределительный щит. Контур заземления выполен из круга, по-моему 12мм - который идет под стяжкой пола 1 этажа (в бетонной плите) и выходит во двор, где соединяется с треугольником из 1.5 м прутов, вбитых в землю. Максимально допутимая нагрузка, утвержденная энергосбытом 5 квт. Счетчик опломбирован, и опломбирован вводной автомат перед ним. При пломбировке инспектор сказал, что необходимо выполнить заземление. И ушел :)) Электрик утверждал, что замерял сопротивление землянного контура спецприбором и вышел на 8 ом. Почва - суглинок. Мерял сопротивление поздней весной (май).
Проекта, конечно же, нет -стоимость таких рабост с проектом запредельная, и, к сожалению, нет никакой гарантии, что они будут выполнены правильно, кроме наличия бумажки (насмотрелся, как газовщики сдавали магистраль). Насчет Tn-С-s или ТТ я в общих чертах в курсе. Есть устойчивое мнение, что Tn-С-s безопастнее, чем Tt? тем более, учитывая реализацию контура (электрик вышел из доверия после ряда ляпов). Вводное УЗО на ток отсечки 300 мА, пока поставил это - потом разведу более грамотно (вводное на 300, по ветвям 30 или 10, если найду). Вопрос и по Tn-c-s _ я так понимаю, если у соседей рабочий ноль не заземлен повторно у точки ввода в их дома, то все будет "стекать" на мой контур? Чем это мне грозит?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.04.2007 в 14:18:58

У вас ВЛ , воздушная линия? Если вы соедините вместе ноль и землю, то при обрыве на линии нулевого провода, все ваши соседи сядут на вашу землю через нулевой провод....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 14:26:47

Вот это меня и беспокоит, что все соседи сядут на мою землю. А мне не хотелось бы во дворе иметь такую нагрузку - у меня там дите бегает :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

18.04.2007 в 14:29:48

Hbond написал : Чем это мне грозит?

Повышением напряжения всего контура защитного нуля по отношению к почве на некотором отдалении от земляного контура... например, если арматура стяжки 1-го этажа соединена с металлическими перилами крыльца, то держась за перила и стоя на земле можно получить удар током....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 14:34:42

Hbond написал : 5 квт

На три фазы?!

Вы что-то путаете. Укажите номинал вводного ограничивающего автомата.

учитывая реализацию контура (электрик вышел из доверия после ряда ляпов)

То есть надёжность контура во времени (десятки лет) под сомнением?

Есть устойчивое мнение, что Tn-С-s безопастнее, чем Tt?

При кабельном вводе? Считается, что так, ковш экскаватора обычно повреждает кабель целиком, а не "ювелирно" - как деревья одножильные провода. Хорошо бы узнать сечения жил магистрального кабеля - равно ли сечение PEN сечениям фазных? Отгорание "тонкого" нуля более вероятно.

Вводное УЗО на ток отсечки 300 мА

На лампочку 25Вт реагировать и не должно.

если у соседей рабочий ноль не заземлен повторно у точки ввода в их дома, то все будет "стекать" на мой контур?

Ток уравнивания будет идти прежде всего по нулевой жиле магистрального кабеля. Попробуйте помониторить разность потенциалов между N и PE - не думаю, что в штатном режиме будет хотя бы пара вольт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2007 в 14:52:02

ВТБ! написал : На три фазы?!

Абсолютно точно :).

ВТБ! написал : То есть надёжность контура во времени (десятки лет) под сомнением

Нет, под сомнением квалификация электрика и достоверность данной им информации о указанном сопротивлении контура.

В том-то и дело, что кабельный ввод идет от столба с соседней улицы. Сечения всех проводов, приходящих на счетчик одинаково, количественно указать не могу, но толстые - не меньше 3.5мм2 (аллюминий).

Про УЗО понял, надо взять лампочку помощнее, забыл, что УЗО не на 30мА :)

Мониторить разность потенциалов - Вы имеете в виду - просто измерить напряжение между N и Pe вольтметром? Дело в том, что аварии на линии достаточно часты (в селе). Поэтому я и опасаюсь, все-таки, переходить на Tn-c-s, чтобы не получился тот вариант, про который указали ранее

bv написал : Повышением напряжения всего контура защитного нуля по отношению к почве на некотором отдалении от земляного контура.

Попутно вопрос - арматура контура должна быть достаточно хорошо укрыта? Из стены дома круг выходит чуть над отмосткой и уходит в землю, так что есть доступный участок не более см 5 длиной. Его надо как-то заизолировать дополнительно (насчет разрушения под воздействием погодных условия я понимаю, меня интересует вопрос безопасности нахождения рядом с ним).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу