Не очень понятно, что вы подразумеваете под словом "круг"?
18.04.2007 в 15:01:41
Не очень понятно, что вы подразумеваете под словом "круг"?
18.04.2007 в 15:04:01
Комментатор написал : Не очень понятно, что вы подразумеваете под словом "круг
металлическая арматура, сечение которой представляет собой окружность.
18.04.2007 в 15:04:35
Hbond написал : толстые - не меньше 3.5мм2 (аллюминий)
Минимальное сечение PEN по алюминию 16кв.мм, так что о TN забудьте - только ТТ.
Абсолютно точно
Номинал ограничивающего автомата Вы так и не указали.
аварии на линии достаточно часты
Я думал, что кабель от ТП, а тут воздушка. ТТ без вариантов.
вопрос безопасности нахождения рядом с ним
При ТТ это вопрос надёжности Ваших УЗО. Укажите модель вводного. Если Вы (как запланировали) добавите по неэлектронному УЗО 10-30мА на каждую фазу, тогда практически безопасно. Но прикрыть сверху изоляцией и забетонировать тоже большого труда не составит.
Следование моим советам вредит кошельку
18.04.2007 в 15:07:06
Комментатор
Замоноличенный в плиту фундамента контур. Электрик на коттеджи недавно переквалифицировался, наверное. :)
Следование моим советам вредит кошельку
18.04.2007 в 15:10:39
Hbond написал : кабельный ввод идет от столба
не меньше 3.5мм2 (аллюминий)
аварии на линии достаточно часты
ТТ.
Следование моим советам вредит кошельку
18.04.2007 в 15:12:44
Hbond написал : Абсолютно точно
Уточните номинал опечатанного автомата.
вопрос безопасности нахождения рядом с ним
Модель УЗО? +неэлектронные УЗО 10-30мА на фазы.
Следование моим советам вредит кошельку
18.04.2007 в 15:15:41
2ВТБ!
ВТБ! написал : ТТ.
Вот так прямо взять ТТ и застрелиться? Как страшно жить...:-)
18.04.2007 в 15:20:11
ВТБ! написал : только ТТ
Огромное спасибо за конкретные ответы. значит, в этом электрик не соврал Хоть и "плавает" в вопросах устройства и применения УЗО :)
ВТБ! написал : Номинал ограничивающего автомата Вы так и не указали.
Отчего же, укажу - энергосбыт требует 10А автомат.
Вводное УЗО - АББ, модель не помню, тоже 4 полюсное.
ВТБ! написал : Если Вы (как запланировали) добавите по неэлектронному УЗО 10-30мА на каждую фазу
Обязательно добавлю!
Насчет изоляция я не подумал, а вот про бетонирование идея была.
Спасибо за совет!
Сама арматура контура идет, как я говоил уже в стяжке 1 этажа, неизолированная, по помещению гаража.
Да, еще момент - соединения сделаны втулками с резьбой, не знаю, приваривал он их сваркой или нет.
И вопрос по грозозащите - он сделал контур из того же круга, по периметру, непосредственно под крышей. Этот контур нуждается в отдельном земляном контуре или его можно соединить с заземляющим?
18.04.2007 в 15:20:12
ВТБ! написал : Замоноличенный в плиту фундамента контур.
Про СУП наверное вспомнил :-))
18.04.2007 в 15:35:00
Hbond написал : энергосбыт требует 10А автомат
Издевательство. :( Поставить на кухне 3 розетки для чайника и угадывать, в какую воткнуть, чтобы автомат не выбило. :)
Следование моим советам вредит кошельку
18.04.2007 в 15:56:54
ВТБ! написал : Издевательство
Да уж.. В Киевской области, как рассказывал мне пломбирующий инспектор, все сети дышат на ладан..
Но это уже оффтоп.
Огромное спасибо за ответы.