27.09.2022 в 01:02:49
ПО жилому помещению в подвале проходит домовая магистральная ППР пластиковая труба подающая холодную воду. Воду берут из скважины. Труба все время с капельками воды.
Посоветуйте что делать ? Трубу хотели спрятать гипсовый короб. Но она влажная !
27.09.2022 в 06:11:31
sandim написал: Трубу хотели спрятать гипсовый короб.
если гипсовый короб изолирует трубу от теплого влажного воздуха то роса не выпадет
27.09.2022 в 23:35:34
Благодарю
28.09.2022 в 01:34:58
Aтос написал:
sandim написал: Трубу хотели спрятать гипсовый короб.
если гипсовый короб изолирует трубу от теплого влажного воздуха то роса не выпадет
Aтос, короб уменьшит циркуляцию воздуха у трубы, но гипс паропроницаем и конденсат все равно будет, но меньше. Но его хватит чтобы гипс развалился.
sandim написал: Посоветуйте что делать ?
Для этого специально существует специальная паронепроницаемая! трубная теплоизоляция или из вспенного пэ или из вспененого каучука. (но не из минваты - она годится только для горячих труб)
Потому как ее проще монтировать на УЖЕ проложенную трубу.
Толщина теплоизоляции - толстую не нужно и дороже, и от конденсата хватит и 9мм.
На концы теплоизоляции - или пластиковую стяжку или просто проволокой прижать к трубе - чтобы воздух не попадал под теплоизоляцию. На тройники - есть спец детали из теплоизоляции,
но проще купить вот такую ленту
Ей же обмотать и стыки трубок.
А гкл короб - нафиг не нужен - совет вредный ;)
28.09.2022 в 06:15:51
BV написал: и конденсат все равно будет,
Что так говорить надо точно знать температуру и влажность воздуха в помещении. ППР Обладает весьма малой теплопроводностью Короб создаст воздушную подушку из воздуха который внутри будет прохладнее тем самым снижает вероятность выпадения росы Но и дополнительно утеплять трубы никто не запрещает
28.09.2022 в 14:59:18
Aтос написал: Что так говорить надо точно знать температуру и влажность воздуха в помещении.
sandim написал: в подвале
достаточно влажности - есть факт, что есть конденсат - на трубе температурой порядка 8 градусов.
Aтос написал: Короб создаст воздушную подушку из воздуха который внутри будет прохладнее тем самым снижает вероятность выпадения росы
Да, но если короб будет из ГКЛ - то в подвале ему не место, да и городить короб, да еще и герметичный - это идиотизм чистой воды... Если в разы проще одеть теплоизоляцию на трубу и ГАРАНТИРОВАННО и БЕЗУСЛОВНО избавится от конденсата!
Aтос написал: Но и дополнительно утеплять трубы никто не запрещает
именно, что не дополнительно - это основное решение...
19.10.2022 в 01:04:35
sandim написал: ПО жилому помещению в подвале проходит домовая магистральная ППР пластиковая труба подающая холодную воду. Воду берут из скважины. Труба все время с капельками воды.
Посоветуйте что делать ? Трубу хотели спрятать гипсовый короб. Но она влажная !
sandim, Для этого оденьте на трубу полый вилатерм, он специально для этого сделан. Трубка с дыркой внутри из вспененного полиэтилена.