medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

05.10.2022 в 16:14:22

Добрый день. TN-C-S новострой

В последний момент опомнился что забыл протянуть отдельный провод заземления от щита до коробки уравнения потенциалов в ванной... Не хочу опять резать стену до щита что бы пропустить в щит провод, вот в чем вопрос:

В ванной стоит проточный водонагреватель 6 квт, к нему я подвел ВВНГ-КГ 3х4 от дифа 32а, можно ли подключить коробку ДСУП к проводу заземления в коробке соединения водонагревателя без последствий?

В коробке ДСУП подключены: слив ванны, коллекторы гор\хол воды.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

05.10.2022 в 17:41:33

medwedos, принципиально можно. Вопрос, как именно Вы собираетесь это сделать.

0
medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

05.10.2022 в 18:19:37

СтранникXXI, Там в коробке водонагревателя все 3 жилы соединены "Орехами". Просто в "Орех" земли добавить провод от коробки (шины) СУП.

Простейший рисунок моей задумки.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

05.10.2022 в 19:23:12

medwedos, а что, кроме "орехов" ничего лучше не придумали?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.10.2022 в 23:14:22

medwedos написал: в коробке водонагревателя все 3 жилы соединены "Орехами".

можно фото? даже интересно стало :popcorn (орехи в РК)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

06.10.2022 в 10:48:03

СтранникXXI, Да в етм спросил чем лучше многожилку четверку соеденить в ванной, предложили такой вариант, небольшие орехи екф... Ну а какие варианты, клемники под 6 квт слабые, ваги уж подавно, разве что опресовку делать или силовую розетку покупать за дорого..

0
medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

06.10.2022 в 10:49:37

ZooZoo, Да в 100х100 рк спокойно лезут 3 ореха екф и еще места полно, фоты щас нет увы. Позже

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.10.2022 в 11:29:53

ZooZoo написал: (орехи в РК)

Здравый смысл подсказывает, что при соединениях земли не нужна оболочка орехов.

0
medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

06.10.2022 в 11:50:22

В общем вопрос в том что можно ли просто ДСУП подключить к уже использующемуся кабелю водогрева 3х4... Или так категорически делать нельзя..

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27862

06.10.2022 в 12:06:53

medwedos написал: можно ли просто ДСУП подключить к уже использующемуся кабелю водогрева 3х

"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."

Я понимаю так, что отдельный проводник обязателен только при отсутствии электрооборудования.

medwedos написал: В коробке ДСУП подключены: слив ванны, коллекторы гор\хол воды.

Розеток в ванной комнате нет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

06.10.2022 в 12:13:38

ВТБ!, Розетки есть, стиральная и сушильная машина. Но у них же в розетках заземление (идет на ту же шину земли в щите).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу