SergSM
SergSM
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 10

05.10.2022 в 17:49:35

Добрый день. Потёк полотенцесушитель, вернее не сам, а в месте соединения. Капель, 1 капля в 30 секунд, видно на снимке. Очень не хотелось бы разваливать фальшстену. Мои действия?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.10.2022 в 18:17:31

SergSM, намотайте нитку вокруг серого участка и конец нитки опустите вниз. Это поможет убедиться, что капля прибегает из под большой блестящей гайки.

0
SergSM
SergSM
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 10

05.10.2022 в 18:20:15

cineman, да, сейчас сделаю.

0
SergSM
SergSM
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 10

05.10.2022 в 18:26:52

Сделал. Увы, течёт не из-под гайки, откуда-то справа, возможно из стыка двух пластиковых труб.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

05.10.2022 в 18:29:08

Судя по конструкции американки она и должна была потечь. Стену разбирать не придется (но правильно бы такой тип соединения заменить с разбором стены), пока что обойдетесь прокладкой примерно на такой же период.

0
SergSM
SergSM
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 10

05.10.2022 в 18:36:44

Мишутк, прокладкой? Можете пояснить?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

05.10.2022 в 19:03:43

SergSM написал: Мишутк, прокладкой? Можете пояснить?

SergSM, скорее всего у вас конструкция как на левом изображении. Самая неудачная. Но они все плохие для такого места (надо ставить полностью металлические и с коническим соединением).

Новая плоская прокладка взамен задубевшей старой.

Но если точно течет не из соединения, то увы, без разбора и перепайки никак.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

05.10.2022 в 19:06:50

SergSM - судя по фото, не герметично резьбовое соединение, под накидной гайкой всё нормально. Раскрутить и запаковать заново на лён с пастой. Заодно можно поменять на прокладку FAR из EPDM. Они есть в Стэлмаркете.

0
SergSM
SergSM
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 10

05.10.2022 в 19:24:57

Мишутк, Technik-san,Благодарен. Правда, есть у меня страшное подозрение, что течёт именно стык пластик-пластик, тот что правее резьбового соединения. Нитку рядом с большой гайкой я наматывал, она осталась сухой.

0
SergSM
SergSM
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 10

05.10.2022 в 19:27:46

Или же, не дай бог, течёт стык труба-стояк, тогда вообще пол стены выносит придётся. Интересен порядок цены за работу в обл. центре.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

05.10.2022 в 20:18:54

Мне очень не нравится соотношение диаметров трубы и муфты гайки. Как бы там не было напортачено больше чем ожидается. Могу ошибаться в глазомере.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.