Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

10.10.2022 в 12:15:31

Здравствуйте. Имеется участок канализационной трубы на 50 мм протяжённостью 17 метров в частном доме с выходом в шамбо. На этом участке будет перепад горизонтальных веток порядка 40 см - т.е. будет ступенька как на картинке.


Через каждые 3м будут стоять ревизии, плюс ко всему, через 6 метров от умывальника будет стоять воздушный клапан. На что ещё следует обратить внимание, если что?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

10.10.2022 в 13:00:48

На морозы надо обращать внимание.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.10.2022 в 15:39:07

Кулибин, перепад допустим, делать его надо вот так (в порядке сверху вниз): горизонтальная труба - уголок вниз 90 градусов - вертикальная труба - два(!) уголка 45 градусов - горизонтальная труба. А не каким-нибудь наклоном этого перепада под 45 градусов вниз.

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

11.10.2022 в 10:33:16

Mazayac, Понял, спасибо.