12.10.2022 в 14:13:09
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какие внутренние блоки (кроме, понятно, msz-ap25) подходят к наружному блоку muz-ap25vg. Подойдут ли msz-ge25 или msz-sf25, msz-bt25?
13.10.2022 в 13:12:50
advonik, Переправил Ваш вопрос в компанию Бриз,ответ-не подойдут.
14.10.2022 в 23:37:26
вот что ответил инженер официалов: «Добрый день! Серия АР, SF, GE – это серии стандартных кондиционеров, в таблицах совместимости есть совместимость только внутри одной серии (АР), а с внутренними блоками SF, EF её нет, т.к.завод не проверял, поэтому есть вероятность, что будет работать и в нестандартных комбинациях (надо проверять).»
В общем, я на 90% уверен, что работать будут. Попробую, напишу
15.10.2022 в 10:06:20
advonik, Есть такая фирма Тошиба,ее кондеры делают по всему миру и продают одну и туже модель совсем по разной цене,потому что она может быть сделана в японии,тайване,китае,индии,афганистан,пакистан,турция-всего 70 стран,так вот эта солянка потом плохо стыкуется.Поставил одному знакомому моряку такой комплект,недорого купленный где то,один наружный блок-2 внутренних,проверил-как обычно оба блока запустил на максимальный режим охлаждения,потом обогрева-все прекрасно работало,прошел месяц-звонит,кондер не работает.Приезжаю-действительно,при попытке включить один кондер он не работает,заперт электромагнитный клапан на линии фреона,включаешь 2 кондера-все прекрасно работает,звонки в сервис ничего не дали.Вообщем теперь он кондер,который не нужен включает на вентиляцию,тогда второй работает как хочешь,по другому-никак.Все 3 блока сделаны в разных странах и по теории должны работать,но это теория.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу