Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

14.10.2022 в 08:33:57

По аналогии с водоснабжением - удобно, много полезной инфы. Мой вопрос на картинке ниже (это схема канализации у меня в ванной)

Трубы - 110 и 50. В слив из ванны постоянно идёт земля, песок, собачья шерсть, женские волосы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.10.2022 в 20:41:14

Шуруповерт, при соблюдении всего трёх требований монтажа никакие ревизии тут не нужны.

  1. Уклон трубы 50 мм - 2 см/метр. Не больше. Не меньше 1 см/метр.
  2. Горизонтальные повороты "лежак-лежак", и вертикальные "стояк-лежак" выполнять исключительно двумя уголками по 45 градусов (или тремя по 30).
  3. Тройники, объединяющие две сливные трассы, обязаны быть "косыми" (45 градусов).
0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

17.10.2022 в 07:45:23

Mazayac, Спасибо. Первый пункт постараюсь выполнить. второй - сильно критично? туда хрен подлезешь... Да и только слив СМ идёт через этот угол. А вертикальных стояков нету. Левее унитаза идёт сразу в стену и вглубь, под землю

  1. нету
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.10.2022 в 09:48:52

Шуруповерт, в "стояки" включены все вертикальные трубы. Из СМ слив идёт чистый, прямой тройник сойдёт.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

21.10.2022 в 03:47:07

Можно ли монтировать канализацию, используя автомобильную силиконовую смазку?

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

22.10.2022 в 04:55:40

В обще, спасибо всем, кто посоветовал поставить сифон McAlpine

Было

Стало

Вода уходит гораздо лучше!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2022 в 14:24:39

Шуруповерт написал: Можно ли монтировать канализацию, используя автомобильную силиконовую смазку?

Нет, ни в коем случае. Резиновые кольца/манжеты нестойкие к силиконам. Фэйри или любое жидкое мыло Вам в помощь.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

22.10.2022 в 19:37:55

Mazayac, так ведь это смазка как раз для резиновых уплотнителей в дверях.... Поздно, уже ею воспользовался

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2022 в 15:50:07

Шуруповерт, ну вот я тоже раньше считал, что можно ей что угодно мазать. Смазал колечко-уплотнитель в роботе-пылесосе (материал - на вид как резина, наверное NBR). Через месяц оно увеличилось в диаметре так, что пришлось вырезать кусок периметра для укладки в паз обратно.

0
Аватар пользователя
AndryMooN

Местный

Регистрация: 25.10.2022

Красноярск

Сообщений: 2

25.10.2022 в 11:50:20

Возникла проблема со сливом машинки на прямую в канализацию, а именно периодически тянет запах канализации от точки слива. Заметил такую особенность, что чаще всего это происходит в ветреную погоду, а у нас тут ветра обычно сильные, при этом стоит открыть окно на микро я запаха вообще нет, будто давление выравнивается. Но я ума не приложу, вроде все стыки с резиной, слив машинки подключен через переходную манжету, должно быть герметично, неужели такая тяга сильная, что через это все пробивает? Схему и фото подключения прилагаю, резинку в трубе снял, манжета плотняком вставлена, высота точки слива машинки около 800 мм.

0
Аватар пользователя
stad

Местный

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

25.10.2022 в 23:12:53

Выкинуть резиновую манжету и ставить вот такой штуцер.

Резиновая манжета имеет свойство дубеть со временем и сифонить.

0
Аватар пользователя
AndryMooN

Местный

Регистрация: 25.10.2022

Красноярск

Сообщений: 2

26.10.2022 в 19:13:49

stad, Нет, манжета новая и причем вторая, соль именно в том что когда я открываю окно в квартире запахов вообще нету и даже в точке слива где обычно хоть немного, но чувствуется полна тишина. Видимо проблема не тривиальная, чтобы задавать в теме для мелких вопросов.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2022 в 06:39:21

AndryMooN, негерметичность может быть где угодно в пределах этого помещения. С канализационными газами всегда так - летучесть и вонючесть не позволяет определить источник утечки. Перебирать все доступные стыки, смотреть наличие и целостность всех колец-манжет-прокладок. Фото всех сифонов - регулярно встречаются непотребства типа гидрозатвора 5 мм высотой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

29.10.2022 в 09:35:41

AndryMooN, мыльная пена на все стыки в ветренную погоду.

0
Аватар пользователя
partos

Местный

Регистрация: 11.08.2014

Иркутск

Сообщений: 186

29.10.2022 в 13:00:32

Слишком разные диаметры, можно поставить переходник 32 на 50 сначала - будет пожестче. Там тоже есть нюансы с манжетой - вот тут в комментариях расписано как ставить: (наоборот развернуть), иногда можно и родное кольцо оставить (смотря какая манжета попадется) https://leroymerlin.ru/product/manzheta-pereh-d32x25-chernaya-14066887/

0