Аватар пользователя
Supersergio

Местный

Регистрация: 11.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

25.10.2022 в 01:01:48

megrad написал: При реализации схемы - неотключаемые группы.

Что такое неотключаемые группы?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2022 в 10:49:46

Supersergio, группы, которые не подлежат отключению (сигналка, котёл, холодильник). Например, когда Вы надолго покидаете квартиру. Хотя в качестве паранои можно отключать квартиру уходя на работу. Вы же отключаете оборудование на работе при окончании рабочего дня.

Radio написал: Чуш не порите.

Мозоль?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

25.10.2022 в 10:50:01

Supersergio, это когда хотят одним выключателем выключать всё, кроме чего-то (холодильник, свет в прихожей, сигнализация).

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

25.10.2022 в 12:52:11

Supersergio написал: Что такое неотключаемые группы?

о, это очень интересная тема :yu: и богатая :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

25.10.2022 в 13:03:10

serj12 написал: и богатая :o

И столь же бессмысленная

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Supersergio

Местный

Регистрация: 11.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

27.10.2022 в 00:00:51

Появилась еще однин потребитель в квартире - теплый пол в ванной. Подскажите, какие варианты его подключения в щитке возможны, какие нет:

  1. отдельный провод от щитка и диф.автомат . Понимаю, что самый правильный, но в щитке уже почти нет места.
  2. объединить теплый пол с розеткой в ванной и поставить на них общий диф.автомат.
  3. поставить отдельный автомат и объединить с другими розеточными группами одним УЗО.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

27.10.2022 в 00:02:46

Supersergio, 3-й вариант

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Supersergio

Местный

Регистрация: 11.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

27.10.2022 в 00:23:16

MaSeVi написал: 3-й вариант

А теплый пол вешают на УЗО на 30 мА? И еще вопрос: можно ли стиралку, посудомойку и бойлер повесить на одно УЗО на 10 мА или лучше на каждый ставить свой диф. автомат?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

27.10.2022 в 02:10:53

Supersergio написал: можно ли стиралку, посудомойку и бойлер повесить на одно УЗО на 10 мА

:killyourselfbywall: :D

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.10.2022 в 18:33:46

Supersergio написал: И еще вопрос

ставите на всё 2 или 3 или 4 УЗО на 30 мА, и все линии раскидываете по ним, а если лишних денег много, то на каждую линию по Дифу

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

27.10.2022 в 19:24:12

Supersergio написал: можно ли стиралку, посудомойку и бойлер повесить на одно УЗО на 10 мА

На него же чайник, утюг, пароварку, увлажнитель воздуха, т.к. мокрые приборы!

0
Аватар пользователя
lДанила

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Воронеж

Сообщений: 131

04.11.2022 в 11:54:57

Вот вы шутите, а кто возьмёт да примет к сведению , и повесит на один диф всю нагрузку, потому что места в щите мало .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

04.11.2022 в 12:57:49

lДанила написал: Вот вы шутите

Если вы мне, то я не шучу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.11.2022 в 20:36:45

lДанила написал: Вот вы шутите, а кто возьмёт да примет к сведению , и повесит на один диф всю нагрузку, потому что места в щите мало .

lДанила, и без чтения этого форума "шутников" хватает. Выб посмотрели что творят люди по недоразумению называющие себя электриками

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.11.2022 в 21:42:29

lДанила написал: и повесит на один диф всю нагрузку, потому что места в щите мало .

Это основа российской электрики и АВ помощней, чтоб не выбивало.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу