Supersergio
Supersergio
Новичок

Регистрация: 11.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

27.10.2022 в 00:23:16

MaSeVi написал: 3-й вариант

А теплый пол вешают на УЗО на 30 мА? И еще вопрос: можно ли стиралку, посудомойку и бойлер повесить на одно УЗО на 10 мА или лучше на каждый ставить свой диф. автомат?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116647

27.10.2022 в 02:10:53

Supersergio написал: можно ли стиралку, посудомойку и бойлер повесить на одно УЗО на 10 мА

:killyourselfbywall: :D

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.10.2022 в 18:33:46

Supersergio написал: И еще вопрос

ставите на всё 2 или 3 или 4 УЗО на 30 мА, и все линии раскидываете по ним, а если лишних денег много, то на каждую линию по Дифу

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

27.10.2022 в 19:24:12

Supersergio написал: можно ли стиралку, посудомойку и бойлер повесить на одно УЗО на 10 мА

На него же чайник, утюг, пароварку, увлажнитель воздуха, т.к. мокрые приборы!

0
lДанила
lДанила
Местный

Регистрация: 20.01.2013

Воронеж

Сообщений: 131

04.11.2022 в 11:54:57

Вот вы шутите, а кто возьмёт да примет к сведению , и повесит на один диф всю нагрузку, потому что места в щите мало .

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

04.11.2022 в 12:57:49

lДанила написал: Вот вы шутите

Если вы мне, то я не шучу.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116647

04.11.2022 в 20:36:45

lДанила написал: Вот вы шутите, а кто возьмёт да примет к сведению , и повесит на один диф всю нагрузку, потому что места в щите мало .

lДанила, и без чтения этого форума "шутников" хватает. Выб посмотрели что творят люди по недоразумению называющие себя электриками

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.11.2022 в 21:42:29

lДанила написал: и повесит на один диф всю нагрузку, потому что места в щите мало .

Это основа российской электрики и АВ помощней, чтоб не выбивало.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

05.11.2022 в 18:31:18

lДанила написал: Вот вы шутите, а кто возьмёт да примет к сведению , и повесит на один диф всю нагрузку, потому что места в щите мало .

lДанила, И ничего страшного не произойдёт.

0
Supersergio
Supersergio
Новичок

Регистрация: 11.09.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

27.11.2022 в 02:23:24

Нарисовал щиток, прошу форумчан посмотреть и поправить.

ПМ - посудомойка, СМ - стиралка, ТП- теплый пол в ванной. Щиток на 36 модулей. Из автоматов есть в наличии (из старого щитка, покупались 2 года назад): АВВ SH201L C16 - 5шт АВВ DSH201R С16AC 30мА - 2шт Реле напряжения - не помню какое. Остальное надо докупать. Хочу АВВ найти. Мои вопросы:

  1. По номиналам все ок или надо что-то менять?
  2. Диф. автоматов ABB на 10мА не найти сейчас в СПБ. Может стоит розетки в ванной и световую коробку ванна/кухня повесить на одно УЗО на 10мА? Какой наминал по току УЗО тогда брать, если найду.
  3. Можно ли брать Диф автоматы разных производителей на одну дин-рейку? Не будет проблем с подключением шинками?
  4. На бойлер обязательно диф на 10мА? Вообще у него самого на проводе есть диф. автомат. насколько ему можно доверять? Бойлер Термекс.
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2022 в 08:32:52

Supersergio написал: Не будет проблем с подключением шинками

Будет. Как вариант проводом.

Supersergio написал: На бойлер обязательно диф на 10мА?

Нет.

Supersergio написал: на 10мА

Параноя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу