BV написал: где брать Acti9
А зачем именно эту серию?)))
28.10.2022 в 20:57:31
BV написал: где брать Acti9
А зачем именно эту серию?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.10.2022 в 21:05:20
28.10.2022 в 21:09:26
BV написал: да вот же:
Ещё бы Шнейдер писал не про Шнейдер. Кстати, обратите внимание, что они указали именно серию Acti9, не дополнительно другие свои серии, что ещё раз говорит об их дешманстве))) А так как Acti честно соответствует всяким МЭК, DIN и прочему, то поэтому можно смело ставить и другие их аналоги: ABB S, Legrand DX3 и тот же SE.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.10.2022 в 21:15:29
BV написал: К слову у меня стоят - хорошая серия...
Да, помню Вы показывали. Так там и застройщик-то не ПИК какой-нибудь, не к ночи будет упомянут оный
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.10.2022 в 21:39:20
BV написал: а 10-20 бывают?
Не встречались. И в каталогах не припомню.
BV написал: или думать в сторону хар-ки D, и смотреть по замерам петли?
Я бы для начала замерил петлю. Без этих данных можно только гадать.
BV написал: Или ставить на 63А и плевать что получим только 42квт, а не 45? Но хреново, так как замахаешься реально получить симметричное потребление по фазам ...
Как симметрия потребления связано с номиналом АВ? Что за оборудование?
BV написал: Что еще есть в мире селективное на 80? Неужели только на Абб весь свет сошелся? Ранее гуглил, но ничего вменяемого не попадалось...
Тоже интересовался одно время. И с тем же успехом.
BV написал: Ну не плавкие же вставки ставить?
Есть какие-то противопоказания?
В принципе, попробуйте посмотреть ИЭКовские ВА88 с электронными расцепителями (есть просто ВА88 и ВА88 МАСТЕР). Мне с ними "общаться" не доводилось, но, судя по каталогу, можно попробовать поиграться с настройками тепловой уставки и уставки по КЗ (они раздельные). Плюс есть настройки времени задержки, у одних только по перегрузке, у других и по перегрузке, и по КЗ (что у каких - не помню). Опять же надо знать сопротивление петли.
28.10.2022 в 21:46:32
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.10.2022 в 21:51:14
MaSeVi написал: и прочему, то поэтому можно смело ставить и другие их аналоги: ABB S, Legrand DX3 и тот же SE.
Возможно, но глянуть все же в каталоги стоит на предмет:
Селективность модульных автоматических выключателей Для модульных выключателей применяют два типа селективности:
- токовая селективность,
- энергетическая селективность. Для обеспечения селективности независимо от ожидаемого тока КЗ должны быть соблюдены 3 условия:
- вышестоящий и нижестоящий выключатели должны иметь разные уставки срабатывания при перегрузке (коэффициент > 1.3);
- уставки срабатывания при коротком замыкании должны быть различны,
- энергия, необходимая для отключения нижестоящего аппарата защиты, должна быть меньше, чем аналогичная для вышестоящего аппарата.
Правда тут речь именно про модульные с модульными. И там еще есть примерчик, по частичной селективности. Короче, ТКЗ измерить имеет смысл в любом случае, чтобы хотя бы иметь представление о порядке его величины, и на вводе, и на условной розетке - поближе-подальше. И измерить прибором посвежее, учитывающим индуктивность линии.
28.10.2022 в 21:56:10
BV написал: Полная селективность между Compact NSX 100 A с электронным расцепителем и выключателями Acti9 с номинальным током до 40 A.
Ну, это понятно. Только возникает 2 вопроса:
Там есть модификация без Микролоджика, селективность с iC60N 32А до 3кА.
BV написал: я понял - тут важно время срабатывания - токоограничения нижестоящего, а Acti9 - хорошие шустрые АВ
У всех модульных АВ 3-й класс токоограничения. "Шустрость" iC60N вряд ли сильно отличается от других серий, не важно, проф или хоум. Просто эти сочетания испытывались.
28.10.2022 в 22:11:47
MaSeVi написал: А так как Acti честно соответствует всяким МЭК, DIN
Просто остальные сертифицируются только по МЭК 60898-1, и испытывать их на селективность смысла нет. Хотя, скорее всего, настройки ЭМ расцепителей у всех серий одинаковые.
MaSeVi написал: По тепловому р-лю чаще всего смысла особого нет.
Это как сказать. Берем, скажем тот же ВА88 номиналом 250А. Уставку по перегрузке ставим 0.4In, это 100А, а уставку по КЗ ставим 12In, получаем 3кА. Даже с учетом погрешности получается неплохо. Еще есть модификация с возможностью установки времени задержки отключения по КЗ.
28.10.2022 в 22:19:30
СтранникXXI написал: Как симметрия потребления связано с номиналом АВ?
тяжело распихать оборудование по фазам, причем динамически....
СтранникXXI написал: Что за оборудование?
Станков нет. Компов и серверов, считай почти нет. Остальное - реализуются все самые смелые фантазии для квартиры, которые могут быть в частном доме - кроме типового обычного, полный климат ВиК, хамам, сад, снеготаяние, кроме зарядки электромобиля.
СтранникXXI написал: Есть какие-то противопоказания?
Серьезно аргументированных - нет.
Ну как-то "вставлять патроны в ружье сложнее, чем нажать на курок" :)
И вроде есть какой-то рекомендательный норматив, что в современных домах следует обходиться рычажками и крутилками.
Думаю время подлета дежурного электрика минут 5-10, и положить в щит двойной запас ВП
СтранникXXI написал: попробуйте посмотреть ИЭКовские ВА88 с электронными расцепителями
спасибо.
СтранникXXI написал: Плюс есть настройки времени задержки, у одних только по перегрузке, у других и по перегрузке, и по КЗ (что у каких - не помню)
вот это то что нужно
СтранникXXI написал: Опять же надо знать сопротивление петли.
угу - не спалить кабель
СтранникXXI написал: Возможность покупки в принципе.
если очень надо - привезут.
СтранникXXI написал: Стоить будет как самолет.
разумность никто не отменял, зачем платить на порядок больше, если можно решить дешевле. Но тут должна быть надежно работающее решение - никто не прибьет если не будет работать, но и на эксперименты особо времени нет.
СтранникXXI написал: Просто эти сочетания испытывались.
Согласен.
СтранникXXI написал: У всех модульных АВ 3-й класс токоограничения.
Но внутри класса тоже может быть плюс минус.
Далее - покурю еще технички по селективности других брендов...
28.10.2022 в 22:31:04
BV написал: реализуются все самые смелые фантазии для квартиры, которые могут быть в частном доме - кроме типового обычного, полный климат ВиК, хамам, сад, снеготаяние, кроме зарядки электромобиля
15 кВт за глаза с большим запасом. Даже с огромным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу