MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

28.10.2022 в 20:57:31

BV написал: где брать Acti9

А зачем именно эту серию?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.10.2022 в 21:05:20

MaSeVi написал: А зачем именно эту серию?)))

да вот же:

BV написал: Полная селективность между Compact NSX 100 A с электронным расцепителем и выключателями Acti9 с номинальным током до 40 A.

Про другое - ничего не написано...

К слову у меня стоят - хорошая серия...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

28.10.2022 в 21:09:26

BV написал: да вот же:

Ещё бы Шнейдер писал не про Шнейдер. Кстати, обратите внимание, что они указали именно серию Acti9, не дополнительно другие свои серии, что ещё раз говорит об их дешманстве))) А так как Acti честно соответствует всяким МЭК, DIN и прочему, то поэтому можно смело ставить и другие их аналоги: ABB S, Legrand DX3 и тот же SE.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

28.10.2022 в 21:15:29

BV написал: К слову у меня стоят - хорошая серия...

Да, помню Вы показывали. Так там и застройщик-то не ПИК какой-нибудь, не к ночи будет упомянут оный

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.10.2022 в 21:39:20

BV написал: а 10-20 бывают?

Не встречались. И в каталогах не припомню.

BV написал: или думать в сторону хар-ки D, и смотреть по замерам петли?

Я бы для начала замерил петлю. Без этих данных можно только гадать.

BV написал: Или ставить на 63А и плевать что получим только 42квт, а не 45? Но хреново, так как замахаешься реально получить симметричное потребление по фазам ...

Как симметрия потребления связано с номиналом АВ? Что за оборудование?

BV написал: Что еще есть в мире селективное на 80? Неужели только на Абб весь свет сошелся? Ранее гуглил, но ничего вменяемого не попадалось...

Тоже интересовался одно время. И с тем же успехом.

BV написал: Ну не плавкие же вставки ставить?

Есть какие-то противопоказания?

В принципе, попробуйте посмотреть ИЭКовские ВА88 с электронными расцепителями (есть просто ВА88 и ВА88 МАСТЕР). Мне с ними "общаться" не доводилось, но, судя по каталогу, можно попробовать поиграться с настройками тепловой уставки и уставки по КЗ (они раздельные). Плюс есть настройки времени задержки, у одних только по перегрузке, у других и по перегрузке, и по КЗ (что у каких - не помню). Опять же надо знать сопротивление петли.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

28.10.2022 в 21:46:32

СтранникXXI написал: И в каталогах не припомню.

Нет таких, да

СтранникXXI написал: по КЗ

Чаще всего. По тепловому р-лю чаще всего смысла особого нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.10.2022 в 21:51:14

MaSeVi написал: и прочему, то поэтому можно смело ставить и другие их аналоги: ABB S, Legrand DX3 и тот же SE.

Возможно, но глянуть все же в каталоги стоит на предмет:

Селективность модульных автоматических выключателей Для модульных выключателей применяют два типа селективности:

  • токовая селективность,
  • энергетическая селективность. Для обеспечения селективности независимо от ожидаемого тока КЗ должны быть соблюдены 3 условия:
  • вышестоящий и нижестоящий выключатели должны иметь разные уставки срабатывания при перегрузке (коэффициент > 1.3);
  • уставки срабатывания при коротком замыкании должны быть различны,
  • энергия, необходимая для отключения нижестоящего аппарата защиты, должна быть меньше, чем аналогичная для вышестоящего аппарата.

Правда тут речь именно про модульные с модульными. И там еще есть примерчик, по частичной селективности. Короче, ТКЗ измерить имеет смысл в любом случае, чтобы хотя бы иметь представление о порядке его величины, и на вводе, и на условной розетке - поближе-подальше. И измерить прибором посвежее, учитывающим индуктивность линии.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.10.2022 в 21:56:10

BV написал: Полная селективность между Compact NSX 100 A с электронным расцепителем и выключателями Acti9 с номинальным током до 40 A.

Ну, это понятно. Только возникает 2 вопроса:

  1. Возможность покупки в принципе.
  2. Стоить будет как самолет.

Там есть модификация без Микролоджика, селективность с iC60N 32А до 3кА.

BV написал: я понял - тут важно время срабатывания - токоограничения нижестоящего, а Acti9 - хорошие шустрые АВ

У всех модульных АВ 3-й класс токоограничения. "Шустрость" iC60N вряд ли сильно отличается от других серий, не важно, проф или хоум. Просто эти сочетания испытывались.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.10.2022 в 22:11:47

MaSeVi написал: А так как Acti честно соответствует всяким МЭК, DIN

Просто остальные сертифицируются только по МЭК 60898-1, и испытывать их на селективность смысла нет. Хотя, скорее всего, настройки ЭМ расцепителей у всех серий одинаковые.

MaSeVi написал: По тепловому р-лю чаще всего смысла особого нет.

Это как сказать. Берем, скажем тот же ВА88 номиналом 250А. Уставку по перегрузке ставим 0.4In, это 100А, а уставку по КЗ ставим 12In, получаем 3кА. Даже с учетом погрешности получается неплохо. Еще есть модификация с возможностью установки времени задержки отключения по КЗ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.10.2022 в 22:19:30

СтранникXXI написал: Как симметрия потребления связано с номиналом АВ?

тяжело распихать оборудование по фазам, причем динамически....

СтранникXXI написал: Что за оборудование?

Станков нет. Компов и серверов, считай почти нет. Остальное - реализуются все самые смелые фантазии для квартиры, которые могут быть в частном доме - кроме типового обычного, полный климат ВиК, хамам, сад, снеготаяние, кроме зарядки электромобиля.

СтранникXXI написал: Есть какие-то противопоказания?

Серьезно аргументированных - нет. Ну как-то "вставлять патроны в ружье сложнее, чем нажать на курок" :) И вроде есть какой-то рекомендательный норматив, что в современных домах следует обходиться рычажками и крутилками.
Думаю время подлета дежурного электрика минут 5-10, и положить в щит двойной запас ВП

СтранникXXI написал: попробуйте посмотреть ИЭКовские ВА88 с электронными расцепителями

спасибо.

СтранникXXI написал: Плюс есть настройки времени задержки, у одних только по перегрузке, у других и по перегрузке, и по КЗ (что у каких - не помню)

вот это то что нужно

СтранникXXI написал: Опять же надо знать сопротивление петли.

угу - не спалить кабель

СтранникXXI написал: Возможность покупки в принципе.

если очень надо - привезут.

СтранникXXI написал: Стоить будет как самолет.

разумность никто не отменял, зачем платить на порядок больше, если можно решить дешевле. Но тут должна быть надежно работающее решение - никто не прибьет если не будет работать, но и на эксперименты особо времени нет.

СтранникXXI написал: Просто эти сочетания испытывались.

Согласен.

СтранникXXI написал: У всех модульных АВ 3-й класс токоограничения.

Но внутри класса тоже может быть плюс минус.

Далее - покурю еще технички по селективности других брендов...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

28.10.2022 в 22:31:04

BV написал: реализуются все самые смелые фантазии для квартиры, которые могут быть в частном доме - кроме типового обычного, полный климат ВиК, хамам, сад, снеготаяние, кроме зарядки электромобиля

15 кВт за глаза с большим запасом. Даже с огромным.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу