28.10.2022 в 22:43:59

Radio написал:

BV написал: реализуются все самые смелые фантазии для квартиры, которые могут быть в частном доме - кроме типового обычного, полный климат ВиК, хамам, сад, снеготаяние, кроме зарядки электромобиля

15 кВт за глаза с большим запасом. Даже с огромным.

Radio, Заблуждаетесь.

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

28.10.2022 в 23:04:19

dokar написал: Заблуждаетесь.

три теслы в семье?)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

28.10.2022 в 23:11:45

юра Т написал: три теслы в семье?)

Зарядки нет же.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.10.2022 в 23:36:24

Radio написал:

BV написал: реализуются все самые смелые фантазии для квартиры, которые могут быть в частном доме - кроме типового обычного, полный климат ВиК, хамам, сад, снеготаяние, кроме зарядки электромобиля

15 кВт за глаза с большим запасом. Даже с огромным.

Radio, Проекты от субподрядчиков готовы не все еще. Сбор нагрузок еще не проводили. Но 25А на фазу (~15 квт) ничего кроме смеха не вызовут даже только по ВиК, а в целом - хорошо бы удалось влезть в 80 на фазу.

СтранникXXI написал: Уставку по перегрузке ставим 0.4In, это 100А, а уставку по КЗ ставим 12In, получаем 3кА. Даже с учетом погрешности получается неплохо. Еще есть модификация с возможностью установки времени задержки отключения по КЗ.

То, что настраивается - возможно будет полезно - если вдруг случится короткий секундный провал напряжения - все эти инверторные БП дают серьезный импульс тока потребления. С более длительным провалом проще - перезапуск проходит после самотеста, а он у всех разное время.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

28.10.2022 в 23:38:55

Radio написал:

юра Т написал: три теслы в семье?)

Зарядки нет же.

Radio, Половину выделенки, может запросто сожрать стеклянный фасад с электрообогревом для зимнего сада.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

28.10.2022 в 23:50:43

dokar написал:

Radio написал:

юра Т написал: три теслы в семье?)

Зарядки нет же.

Radio, Половину выделенки, может запросто сожрать стеклянный фасад с электрообогревом для зимнего сада.

dokar, В любом случае непонятно, т.к. ничего непонятно: мощности, нагрузки и сценарии использования всякого на 90% бесполезного, которые у всех будут сугубо свои))). Смешно, конечно)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

29.10.2022 в 00:01:32

MaSeVi, Придет зак , топнет ногой и скажет , никаких светодиодок !!! :a

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

29.10.2022 в 00:11:15

СтранникXXI написал: Это как сказать. Берем, скажем тот же ВА88 номиналом 250А. Уставку по перегрузке ставим 0.4In, это 100А, а уставку по КЗ ставим 12In, получаем 3кА. Даже с учетом погрешности получается неплохо. Еще есть модификация с возможностью установки времени задержки отключения по КЗ.

Если покурить обзор, то быстро натыкаемся на некоторые грабли:

Электронный расцепитель, установленный в автоматах ВА88 MASTER, не требует наличия всех фаз для работы. Он получает питание не от напряжения подключённой линии, а от протекающего тока. Расцепитель подключён к защищаемой цепи через трансформаторы тока, от которых и получает питание. Для обеспечения нормальной работы защиты необходимо, чтобы хотя бы в одной из фаз протекал ток больше, чем 35% от номинального (In). Такое решение повышает надёжность работы защиты, в случае отгорания фаз или других неисправностей, связанных с частичным отсутствием напряжения.

Даже в случае 125А варианта, это будет 43А - и постоянное протекание такого тока гарантировать никто не может. Ну что им помешало сделать комбинированное питание и от напряжения и от тока? :(

Еще, если правильно помню Домик Электрика делал обзор по похожему КЕАЗ, и там была проблемка с небыстрой перезагрузкой компьютера этого ящичка, и еще что-то .... из-за чего пришлось отправить на завод.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

29.10.2022 в 00:17:31

Radio написал: Зарядки нет же.

Ну да... пока. Пока еще только недавно испытали первое летающее такси - беспилотник. Мне вот интересно, уж давно по центру катаются-обучаются с инструктором беспилотные яндекс такси - роботы. А вот заправляться без человека - приделают им механическую руку к баку или нет?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.10.2022 в 10:02:56

BV написал: Если покурить обзор, то быстро натыкаемся на некоторые грабли:

Честно говоря, совсем забыл про эту хрень у Мастер. Однако, моя реплика, которую Вы процитировали, касалась не серии Мастер, а просто ВА88. Гляньте, как там, я на даче, интернет чего-то глючит.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

29.10.2022 в 10:09:53

BV написал:

СтранникXXI написал: Это как сказать. Берем, скажем тот же ВА88 номиналом 250А. Уставку по перегрузке ставим 0.4In, это 100А, а уставку по КЗ ставим 12In, получаем 3кА. Даже с учетом погрешности получается неплохо. Еще есть модификация с возможностью установки времени задержки отключения по КЗ.

Если покурить обзор, то быстро натыкаемся на некоторые грабли:

Электронный расцепитель, установленный в автоматах ВА88 MASTER, не требует наличия всех фаз для работы. Он получает питание не от напряжения подключённой линии, а от протекающего тока. Расцепитель подключён к защищаемой цепи через трансформаторы тока, от которых и получает питание. Для обеспечения нормальной работы защиты необходимо, чтобы хотя бы в одной из фаз протекал ток больше, чем 35% от номинального (In). Такое решение повышает надёжность работы защиты, в случае отгорания фаз или других неисправностей, связанных с частичным отсутствием напряжения.

Даже в случае 125А варианта, это будет 43А - и постоянное протекание такого тока гарантировать никто не может. Ну что им помешало сделать комбинированное питание и от напряжения и от тока? :(

Еще, если правильно помню Домик Электрика делал обзор по похожему КЕАЗ, и там была проблемка с небыстрой перезагрузкой компьютера этого ящичка, и еще что-то .... из-за чего пришлось отправить на завод.

BV, У Чинта полно "карболиток" с электронным расцепитетелем . Гляньте , там такой же принцип питания ?