Александр023, Вечер Добрый.

Александр023 написал: проходим с запасом

Это впритык, к сожалению, Вы в этом убедитесь.

Александр023 написал: будет ли дешевле ABB/Legrand/SE - сомневаюсь

Если будет оф. Хагер, а не "контрабас", то он будет дороже вышеупомянутых производителей.

Александр023 написал: MY363 Hager С63A, 3 пол., 4,5kA, 3 модуля (тип С, но там указано)

А АВ модели MY бывают только с хар-ой С.

Александр023 написал: (30 мА нормально будет?

Да.

Александр023 написал: Выключатели автоматические все типа B.

Бессмысленно, "C" хватит на все времена.

Александр023 написал: Плюс 6 клемм на 8 мест каждая для рабочего нуля каждого УЗО, 2 шины заземления (одно из них идёт в комплекте)

Уже указывали Вам - не войдут все шины в штатные держатели клемм.

Александр023 написал: А вот с неё не знаю как красиво развести на 3 реле напряжения, чтобы три провода под зажим не заводить.

С клеммы шлейфом соединить все нули на реле.

Александр023 написал: У Hager есть соединитель 3 клемм KXA02LH

Это просто проходная клемма, да ещё на 2.5 кв.мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.11.2022 в 20:43:53

Александр023 написал: У меня 55 получается, проходим с запасом

Не пройдете. Попробуйте на бумаге скомпоновать расположение модульки в щите, сами убедитесь.

Александр023 написал: Вводной выключатель MY363 Hager С63A Выключатели автоматические MB106A/MB110A/MB116A/MB140A все типа B.

Вводной 4.5кА, групповые 6кА. Прикольно. А на кой Вам тип В?

Александр023 написал: получается 50к за вводной + УЗО + обычные автоматы

Ну-ну. Блажен, кто верует.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

21.11.2022 в 21:39:32

СтранникXXI написал: Не пройдете. Попробуйте на бумаге скомпоновать расположение модульки в щите, сами убедитесь.

Вот именно.

СтранникXXI написал: Ну-ну.

Глубоко за 70К

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

22.11.2022 в 13:19:18

MaSeVi написал:

Глубоко за 70К

Вот именно.

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

22.11.2022 в 19:41:34

Всем добрый вечер! Постараюсь ответить на все вопросы.

1 С ценой я ошибся - получается на самом деле порядка 70к, я посчитал не шесть УЗО, а три штуки. 2 Покупать планировал у официального дистрибьютора (до начала СВО они их возили), не буду давать ссылки (чтобы не посчитали за рекламу) - но ранее заказывал у них же, легко гуглится название. Пишут, что всё в наличии. Вряд ли это подделка, просто ввезено по параллельному импорту. 3 По поводу "не влезет", я схему расположения набросал. Да, не очень красиво пойдёт разводка и не получится сделать в одной линии (УЗО + его группа АВ), но тем не менее влезает. Это при условии, что можно во всю ширину щита ставить клеммы N и PE (как я начертил). Одна клемма не входит - её размещаем на родном креплении на DIN-рейку рядом с автоматами, у Hager тоже есть в наличии. 4 По поводу типа B. Когда пару лет назад планировал схему для однокомнатной квартиры мне тут ребята посоветовали тип B, т.к. C - избыточен для квартиры. Больших пусковых токов быть не должно (пылесос... а что ещё)? В теории хватит B. Но если советуете поставить сюда тип C, то тогда получается, что АВ типа MB меняем на MY106/MY110/MY116/MY14A (это будет тип С на 4.5 кА). Верно? Кстати, на 4.5 кА подешевле)

Вводной менять на MC363A (тип С, 6 кА)? Или можно оставить 4.5 кА?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

22.11.2022 в 19:47:29

Александр023 написал: не буду давать ссылки (чтобы не посчитали за рекламу)- но ранее заказывал у них же, легко гуглится название.

Да и так понятно. УЗО как планируете разводить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

22.11.2022 в 19:53:20

MaSeVi, не понял вопрос. На верхние клеммы автоматических выключателей садим однофазную шину и с выхода УЗО фазу приводим на любой из автоматов. Рабочий ноль с выхода УЗО тащим на первую клемму N, которая расположена слева внизу. Далее фазные провода из квартиры приводим на свой автомат соответственно, рабочий ноли на первую клемму N. У нас шесть УЗО и 6 групп автоматов, 6 клемм N. PE - общие для всех потребителей в квартире.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

22.11.2022 в 19:58:18

Александр023 написал: не понял вопрос.

Пардон: от РН к УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

22.11.2022 в 20:04:16

Чувствую подвох в вопросе, что что-то упускаю. Но не могу понять что) Итак. У нас на каждой фазе сидят по два УЗО. Т.е. условно на ввод УЗО-1 (фазы А) и УЗО-2 (фазы А) приходит одна и та же фаза. И один и тот же рабочий ноль. Поэтому планирую на ввод (верхние клеммы) УЗО-1 и УЗО-2 установить двухфазную шину. И с выхода РН фазы А пустить два провода. Фазный соответственно на первую клемму УЗО-1, рабочий ноль на вторую клемму УЗО-1. Второе УЗО (которое УЗО-2) запитается по шине.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

22.11.2022 в 20:08:00

Александр023 написал: рабочий ноль на вторую клемму УЗО

Рабочий ноль можно пустить один на все УЗО. И берите, если уж точно будет Хагер - вильчатые шины на всё соединения.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

22.11.2022 в 20:14:24

MaSeVi, в РЭ на реле РН указано, что при аварийных ситуации отключается нагрузка (выход). Скорее всего и фаза и ноль. В таком случае целесообразно от каждого РН вести фазу и рабочий ноль на свою группу УЗО (по два УЗО на фазу). Вильчатые шинки я ещё вчера добавил в корзину. Уж если я на ИЭК в своё время их брал, то тут тем более. Когда щит в однокомнатную квартиру на Hagere собирал - тоже везде их использовал. У меня хороший опыт монтажа шкафов управления. И не один десяток сложных шкафов собрано (до 125 А, но с реле, БП, контроллерами и так далее). Поэтому и инструмент имеется и понимание, как вести монтаж.