Александр023 написал: Скорее всего и фаза и ноль.
Не скорее всего, а фаза. Ноль только для питания РН. Так что можете обойтись одним нулевым проводом, и Вам проще и проводов меньше.
22.11.2022 в 20:19:38
Александр023 написал: Скорее всего и фаза и ноль.
Не скорее всего, а фаза. Ноль только для питания РН. Так что можете обойтись одним нулевым проводом, и Вам проще и проводов меньше.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.11.2022 в 20:21:29
MaSeVi, спасибо за совет. Подумаю тогда как сделать!
А что скажите по этому?
4 По поводу типа B. Когда пару лет назад планировал схему для однокомнатной квартиры мне тут ребята посоветовали тип B, т.к. C - избыточен для квартиры. Больших пусковых токов быть не должно (пылесос... а что ещё)? В теории хватит B. Но если советуете поставить сюда тип C, то тогда получается, что АВ типа MB меняем на MY106/MY110/MY116/MY14A (это будет тип С на 4.5 кА). Верно? Кстати, на 4.5 кА подешевле)
Вводной менять на MC363A (тип С, 6 кА)? Или можно оставить 4.5 кА?
22.11.2022 в 20:25:52
Александр023 написал: Или можно оставить 4.5 кА?
Можно оставить. Но если уж делаете, то ставьте серию MC XXX везде. Всяк запас будет)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.11.2022 в 20:32:11
MaSeVi, имеете в виду, что и вводной ставим на 6 кА (MC363A) и автоматы нагрузки такие же (MC116A)? Это можно сделать!
22.11.2022 в 20:34:23
Александр023 написал: имеете в виду, что и вводной ставим на 6 кА (MC363A) и автоматы нагрузки такие же (MC116A)?
Да.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.11.2022 в 20:40:54
Уфф, у нас уже поздно. Завтра корзину пересоберу и посмотрю, что получаете. А по щитам Volta - там же во всю ширину щита клеммы можно ставить? Я только один раз монтажил и уже забыл, честно говоя.
22.11.2022 в 21:20:46
Александр023 написал: А по щитам Volta - там же во всю ширину щита клеммы можно ставить?
На ширину держателя, это где-то 225-230 мм
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.11.2022 в 21:42:23
ребята посоветовали тип B, т.к. C - избыточен Александр023, Ребята вообще не понимают, что они советуют. Они понятия не имеют, для чего автоматы с тем или иным типом ВТХ используется. Спросите у них, что такое ОТКЗ и как с ним согласуется выбор ВТХ автоматов. )))
Да, ни фига.
23.11.2022 в 00:31:25
dokar написал: ребята посоветовали тип B, т.к. C - избыточен Александр023, Ребята вообще не понимают, что они советуют. Они понятия не имеют, для чего автоматы с тем или иным типом ВТХ используется. Спросите у них, что такое ОТКЗ и как с ним согласуется выбор ВТХ автоматов. )))
dokar,
Давайте спросим.... благо далеко ходить не надо.
Вы сильно удивитесь, кто были эти ребята :D
dokar написал:
Александр023 написал: Немного перетусовал автоматы, освещение тоже. Как выше рекомендовали. По байпасу решил ничего не делать - если будет проблема, пусть приходит квалифицированный специалист и всё проверит. А то себе дороже может выйти.
Александр023, Превосходно , у всех бы так.
23.11.2022 в 00:57:01
Может у ТС с дальними комнатами петля 300, и с вводным С63 прокатит частичная селективность. Но правда при этом не обеспечивается гарантированное срабатывание ЭМР вводного. Но он вводной и пусть сработает по тепловому, но быстро.
23.11.2022 в 09:14:16
BV написал:
dokar написал: ребята посоветовали тип B, т.к. C - избыточен Александр023, Ребята вообще не понимают, что они советуют. Они понятия не имеют, для чего автоматы с тем или иным типом ВТХ используется. Спросите у них, что такое ОТКЗ и как с ним согласуется выбор ВТХ автоматов. )))
dokar,
Давайте спросим.... благо далеко ходить не надо.
Вы сильно удивитесь, кто были эти ребята :D
dokar написал:
Александр023 написал: Немного перетусовал автоматы, освещение тоже. Как выше рекомендовали. По байпасу решил ничего не делать - если будет проблема, пусть приходит квалифицированный специалист и всё проверит. А то себе дороже может выйти.
Александр023, Превосходно , у всех бы так.
BV,
Цитирование без привязки к контексту - есть троллинг )))
На протяжении всей темы пытался наравне с другими участниками пояснить разницу применения автоматов с разными ВТХ. Тс или не понимает , или - игнорирует.
Да, ни фига.