Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

27.11.2022 в 16:08:35

BV, про наводки я понял вас, и знаю про рекомендации не прокладывать сигнальные цепи около силовых. До стакана в стене (около 70 см) они так или иначе вместе будут прокладываться. А вот после два варианта - вести экранированным кабелем, экран в щите посадить на PE (с одной из сторон кабеля). Вариант два - пробить под них две штробы сантиметрах в 40 друг от друга и вести раздельно (трасса 10-15 метров). Но в моей практике промышленного монтажа экранированный провод решает проблему прокладывания непосредственно в трубе с силовыми проводами (и там обычно 380 В, три фазы). MaSeVi ага, там совсем маленькие значения - я считал перед тем как пост оформить. Но уже не стал значение указывать, т.к. даже 1 Ом - критически мало, в части отсутствия влияния на показания

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.11.2022 в 18:17:22

Александр023 написал: А вот после два варианта - вести экранированным кабелем, экран в щите посадить на PE (с одной из сторон кабеля).

с экраном - лотерея - может быть и хуже. На щитовом PE может всякая дрянь - это же не отдельное "измерительное, чистое" PE. И эта дрянь может появляться и исчезать произвольно во времени.

Александр023 написал: Вариант два - пробить под них две штробы сантиметрах в 40 друг от друга

достаточно 10см.

Я бы не парился, сделал витым проводом с доп напряжением не менее 300АС эфф и без экрана

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

27.11.2022 в 18:54:38

BV, а что такое доп. напряжение? По "измерительному" напряжению - согласен. Ещё иногда его называют медицинским. Обычно под прецизионное оборудование второй контур организуют, и тянут куда нужно. У меня, конечно, такого не будет, да и возможности нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.11.2022 в 18:58:14

Александр023 написал: BV, а что такое доп. напряжение?

допустимое :) для изоляции

Александр023 написал: По "измерительному" напряжению - согласен. Ещё иногда его называют медицинским.

заземлению :) Называют - функциональным. По медицинскому - точно не знаю, но требования строгие... чтоб не дай бог чего...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

27.11.2022 в 19:02:38

Александр023 написал: BV, а что такое доп. напряжение? По "измерительному" напряжению - согласен. Ещё иногда его называют медицинским. Обычно под прецизионное оборудование второй контур организуют, и тянут куда нужно. У меня, конечно, такого не будет, да и возможности нет.

Александр023, Да не делают никакой второй контур, первый бы более-менее делали бы

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

27.11.2022 в 19:53:37

BV, всё понятно! Спасибо)

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

27.11.2022 в 19:55:26

MaSeVi, на прошлой работе очень даже делали, когда было нужно. За зданием вырыли яму, забили на несколько метров штыри от глубины промерзания (т.е. над всей этой конструкций 2 метра земли ещё было). Потом сварили треугольником, и шину к зданию увели, куда было нужно. Но это частный случай, понятно, что нигде просто так делать не будут. В моём случае было измерительное оборудование, которое при подключении к текущему заземлению глючило.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.11.2022 в 20:05:18

Александр023, от дифференциальных наводок/помех поможет скрутка, а от синфазных, если глючить будет - полезно бывает кабель через ферритовое кольцо пропустить (несколько раз).

Был недавно случай - новый ТВ гадил на свой же антенный кабель своим же импульсным блоком питания

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

27.11.2022 в 20:22:11

Александр023 написал: MaSeVi, на прошлой работе очень даже делали, когда было нужно. За зданием вырыли яму, забили на несколько метров штыри от глубины промерзания (т.е. над всей этой конструкций 2 метра земли ещё было). Потом сварили треугольником, и шину к зданию увели, куда было нужно. Но это частный случай, понятно, что нигде просто так делать не будут. В моём случае было измерительное оборудование, которое при подключении к текущему заземлению глючило.

Александр023, Вам и Вашим заказчикам повезло на техническую культуру. А здесь - всё ширма, обёртка...