Приветствую всех! ПММ Beko (заявленная производителем мощность 1800-2100Вт) подключена через 5-метровый удлинитель Buro с максимальным током по паспорту 10А. Больше года так работало, и вот два дня назад начала срабатывать защита на "пилоте". Срабатывает при включенном тэне, но не сразу, а сначала через 15-20 минут, если сразу включить, то срабатывает быстрее, минуты через 2. В районе выключателя чувствуется приличный нагрев. Подключил через умную розетку, посмотрел потребление при работающем тэне, 8,58А 1980Вт при 241В (напряжение высоковато, но это ночью было), что укладывается в заявленные характеристики обоих устройств. Понятно, что умная розетка не измерительный прибор, но показания сходятся с электросчётчиком. Купил такой же удлинитель, проблема осталась. Нагрев в районе выключателя при работе ПММ заметно меньше, чем на старом удлинителе, но всё равно небольшой есть. Разобрал старый, в нём видны следы нагрева на контактах выключателя и проводах на расстоянии 5мм от контактов, измерил сопротивление на контактах выключателя - оно близко к 0. Подключит через другой (третий) удлинитель с таким же максимальным током 10А, защита срабатывает и на нём. В подъездном эл. щите всё хорошо, АВ и УЗО не срабатывают. Заземления в доме нет. Получается что, либо у тэна выросло потребление, либо все три удлинителя не держат заявленную нагрузку. Прокладку отдельной линии от подъездного щита на кухню планировали, но в отдалённом будущем. Сейчас, как один из вариантов, вижу только подключение ПММ через удлинитель без выключателя и защитного предохранителя, т.е. защита будет только в виде АВ в щите. Возможно так подключать? ПММ ещё на гарантии, но пока не понятно, виновата она, или нет.