Dreid
Dreid
Новичок

Регистрация: 30.10.2022

Москва

Сообщений: 7

30.10.2022 в 20:20:00

Добрый день всем мастерам! Поставил диспоузер, к нему подключил U-образный сифон, уклон есть, но! появился запах канализации, что можно сделать/исправить/доработать? Сам не сантехник.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

30.10.2022 в 20:36:32

Dreid написал: появился запах канализации, что можно сделать/исправить/доработать?

синие прокладки поставить не наоборот:D, а как положено - разобрать все, снять, и одеть так, чтобы толстая часть была к гайке, а тонкой частью внутрь раструба

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

30.10.2022 в 23:51:02

А я бы освежителем воздуха попшикал... делов-то...

А синеникие - правильно вам бв говорит - переверните пока не поздно. Может, и освежитель не понадобится.

0
Dreid
Dreid
Новичок

Регистрация: 30.10.2022

Москва

Сообщений: 7

31.10.2022 в 08:52:43

BV, :killyourselfbywall: :D лоханулся так лоханулся

0
Dreid
Dreid
Новичок

Регистрация: 30.10.2022

Москва

Сообщений: 7

31.10.2022 в 23:01:11

BV, не помогло… пересобрал, развернул синие прокладки как надо, запах не пропал

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

31.10.2022 в 23:32:08

В сифоне вода есть?

Сливной шланг от ПММ правильно/плотно вставлен в переходник?

0
Dreid
Dreid
Новичок

Регистрация: 30.10.2022

Москва

Сообщений: 7

31.10.2022 в 23:37:44

pool, вода есть, сливной шланг не трогался с момента своей установки (задолго до появления измельчителя)

0
Dreid
Dreid
Новичок

Регистрация: 30.10.2022

Москва

Сообщений: 7

01.11.2022 в 00:22:33

Может уклон нужен больше?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

01.11.2022 в 03:01:33

Dreid написал: BV, не помогло… пересобрал, развернул синие прокладки как надо, запах не пропал

Dreid, они встали нормально, без заворотов?

Чудес не бывает:

  • неплотности соединений
  • нет водяного затвора в сифоне
  • гниют остатки пищи в диспоузер

Выбирайте по вкусу. Первые два можно проверить мыльной пеной

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

01.11.2022 в 03:04:51

Dreid написал: Может уклон нужен больше?

Dreid, нет. На фото - все нормально

0
Dreid
Dreid
Новичок

Регистрация: 30.10.2022

Москва

Сообщений: 7

01.11.2022 в 05:28:31

BV написал:

Dreid написал: BV, не помогло… пересобрал, развернул синие прокладки как надо, запах не пропал

Dreid, они встали нормально, без заворотов?

Чудес не бывает:

  • неплотности соединений
  • нет водяного затвора в сифоне
  • гниют остатки пищи в диспоузер

Выбирайте по вкусу. Первые два можно проверить мыльной пеной

BV, можно поподробней про пену? Везде пишут только про проверку газового оборудования ей