30.10.2022 в 20:20:00
Добрый день всем мастерам! Поставил диспоузер, к нему подключил U-образный сифон, уклон есть, но! появился запах канализации, что можно сделать/исправить/доработать? Сам не сантехник.
30.10.2022 в 20:36:32
Dreid написал: появился запах канализации, что можно сделать/исправить/доработать?
синие прокладки поставить не наоборот:D, а как положено - разобрать все, снять, и одеть так, чтобы толстая часть была к гайке, а тонкой частью внутрь раструба
30.10.2022 в 23:51:02
А я бы освежителем воздуха попшикал... делов-то...
А синеникие - правильно вам бв говорит - переверните пока не поздно. Может, и освежитель не понадобится.
31.10.2022 в 08:52:43
BV, :killyourselfbywall: :D лоханулся так лоханулся
31.10.2022 в 23:01:11
BV, не помогло… пересобрал, развернул синие прокладки как надо, запах не пропал
31.10.2022 в 23:32:08
В сифоне вода есть?
Сливной шланг от ПММ правильно/плотно вставлен в переходник?
31.10.2022 в 23:37:44
pool, вода есть, сливной шланг не трогался с момента своей установки (задолго до появления измельчителя)
01.11.2022 в 00:22:33
Может уклон нужен больше?
01.11.2022 в 03:01:33
Dreid написал: BV, не помогло… пересобрал, развернул синие прокладки как надо, запах не пропал
Dreid, они встали нормально, без заворотов?
Чудес не бывает:
Выбирайте по вкусу. Первые два можно проверить мыльной пеной
01.11.2022 в 03:04:51
Dreid написал: Может уклон нужен больше?
Dreid, нет. На фото - все нормально
01.11.2022 в 05:28:31
BV написал:
Dreid написал: BV, не помогло… пересобрал, развернул синие прокладки как надо, запах не пропал
Dreid, они встали нормально, без заворотов?
Чудес не бывает:
- неплотности соединений
- нет водяного затвора в сифоне
- гниют остатки пищи в диспоузер
Выбирайте по вкусу. Первые два можно проверить мыльной пеной
BV, можно поподробней про пену? Везде пишут только про проверку газового оборудования ей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу