Всем привет
Дано: 3х фазный ввод 25А, квартира (т.е. в подъезде есть автомат). Щит ABB UK600, автоматы abb уже куплены
Краткая схема: 4P рубильник (выключает всю нагрузку) -> УЗМ -> а.[узо неотключаемой группы] / б.[контактор -> остальные узо]
Контактор будет выполнять две функции:
- Режим отпуск (отключаем контактор во время отпуска, оставляя включенным только холодильник ит.п)
- Если сработает датчик дыма то контактор будет отключен. Для этого к контактору подключен ABB E290 (пока без управления, как я понял и так может работать).
Нагрузку раскидал по след. схеме: 1 фаза а) водная техника б) санузлы в) розетки: раб. каб, спальня г) 1 из 3 фаза проточный водогрей 2 фаза а) климат б) свет в) розетки: коридор, фартук, детская, тв зона, гостиная г) 2 из 3 фаз проточный водогрей 3 фаза а) духовка и плита (две комфорки) б) неотключаемая группа в) 3 из 3 фаз проточный водогрей
Фото контактора: