05.11.2022 в 21:36:32
Ну, а на данном этапе у меня подозрение, что диф реагирует на всплеск утечки при включении той или другой машинки
Вполне вероятно. Но лучше проверить, подкинув исправный дифф.
05.11.2022 в 21:44:39
BV написал:
Ну, а на данном этапе у меня подозрение, что диф реагирует на всплеск утечки при включении той или другой машинки
Вполне вероятно. Но лучше проверить, подкинув исправный дифф.
BV, Да-да, каждый приличный электрик должен носить с собой исправного подкидыша.)))
06.11.2022 в 08:35:39
Так, назначенный мастер перестал отвечать на сообщения, так что завтра позвоним мастеру из УК. Параллельно от других мастеров получили 2 рекомендации:
Какая-то из них имеет смысл вообще?
06.11.2022 в 11:37:52
won.der.val написал: Так, назначенный мастер перестал отвечать на сообщения, так что завтра позвоним мастеру из УК. Параллельно от других мастеров получили 2 рекомендации:
- Разделить нули после дифов;
- Убрать заземление с розетки.
Какая-то из них имеет смысл вообще?
won.der.val, никакая.
07.11.2022 в 13:09:39
won.der.val написал: Разделить нули после дифов;
Совет не лишён смысла. Проблема похожа на какую-то связь нулей после дифавтоматов: никакой связи быть не должно, но не все это понимают.
won.der.val написал: Убрать заземление с розетки.
Совет смертельно опасен, советчика в чёрный список навсегда.
08.11.2022 в 10:07:04
Всем добрый день! Спасибо за комментарии, пригласили сначала электрика с Юлы, а потом, на проверку работы первого электрика, ещё одного уже из УК. Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена (хотя оба уверили, что проблем не будет), но в ближайшее время возьмём какой-нибудь более менее качественный диф и попробуем заменить. Если проблема уйдёт - все хорошо, если нет, то останемся на автомате.
По поводу разделения нулей: там вроде как все ок.
По поводу убрать заземление: требовали 500 рублей за такое великолепное решение, цитата: «я вам провёл диагностику и решил проблему.» :D
08.11.2022 в 11:47:38
won.der.val написал: Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена
Правильно, что не уверены. Не здорово, правилам не соответствует, но при наличии исправного заземления техники прямой опасности для жизни нет.
08.11.2022 в 12:03:14
won.der.val написал: Всем добрый день! Спасибо за комментарии, пригласили сначала электрика с Юлы, а потом, на проверку работы первого электрика, ещё одного уже из УК. Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена (хотя оба уверили, что проблем не будет), но в ближайшее время возьмём какой-нибудь более менее качественный диф и попробуем заменить. Если проблема уйдёт - все хорошо, если нет, то останемся на автомате.
По поводу разделения нулей: там вроде как все ок.
По поводу убрать заземление: требовали 500 рублей за такое великолепное решение, цитата: «я вам провёл диагностику и решил проблему.» :D
won.der.val, а каким образом проводилась диагностика?
09.11.2022 в 02:52:31
won.der.val, не читая тему, по симптомам вам скажу про болячку! у вас идёт зануление РЕ проводника до узо! отсоедините его в розетке, и будет вам счастье. :popcorn
09.11.2022 в 03:03:08
пришлось прочитать тему ;)
AlexeyL написал: Совет смертельно опасен, советчика в чёрный список навсегда.
да ладно, может для начала глянем по какой системе заземления реализован щиток!
BV написал: а каким образом проводилась диагностика?
двухполюсник втыкнул, выбивать перестало :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.