BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118007

05.11.2022 в 21:36:32

Ну, а на данном этапе у меня подозрение, что диф реагирует на всплеск утечки при включении той или другой машинки

Вполне вероятно. Но лучше проверить, подкинув исправный дифф.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20417

05.11.2022 в 21:44:39

BV написал:

Ну, а на данном этапе у меня подозрение, что диф реагирует на всплеск утечки при включении той или другой машинки

Вполне вероятно. Но лучше проверить, подкинув исправный дифф.

BV, Да-да, каждый приличный электрик должен носить с собой исправного подкидыша.)))

0
won.der.val
won.der.val
Новичок

Регистрация: 05.11.2022

Новосибирск

Сообщений: 10

06.11.2022 в 08:35:39

Так, назначенный мастер перестал отвечать на сообщения, так что завтра позвоним мастеру из УК. Параллельно от других мастеров получили 2 рекомендации:

  1. Разделить нули после дифов;
  2. Убрать заземление с розетки.

Какая-то из них имеет смысл вообще?

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1423

06.11.2022 в 08:47:49

won.der.val написал: Разделить нули после дифов;

А как они окаались вместе? :eek:

won.der.val написал: Убрать заземление с розетки.

Не правильно. Сфоткайте внутренности вашего щитка.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5644

06.11.2022 в 11:37:52

won.der.val написал: Так, назначенный мастер перестал отвечать на сообщения, так что завтра позвоним мастеру из УК. Параллельно от других мастеров получили 2 рекомендации:

  1. Разделить нули после дифов;
  2. Убрать заземление с розетки.

Какая-то из них имеет смысл вообще?

won.der.val, никакая.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.11.2022 в 13:09:39

won.der.val написал: Разделить нули после дифов;

Совет не лишён смысла. Проблема похожа на какую-то связь нулей после дифавтоматов: никакой связи быть не должно, но не все это понимают.

won.der.val написал: Убрать заземление с розетки.

Совет смертельно опасен, советчика в чёрный список навсегда.

0
won.der.val
won.der.val
Новичок

Регистрация: 05.11.2022

Новосибирск

Сообщений: 10

08.11.2022 в 10:07:04

Всем добрый день! Спасибо за комментарии, пригласили сначала электрика с Юлы, а потом, на проверку работы первого электрика, ещё одного уже из УК. Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена (хотя оба уверили, что проблем не будет), но в ближайшее время возьмём какой-нибудь более менее качественный диф и попробуем заменить. Если проблема уйдёт - все хорошо, если нет, то останемся на автомате.

По поводу разделения нулей: там вроде как все ок.

По поводу убрать заземление: требовали 500 рублей за такое великолепное решение, цитата: «я вам провёл диагностику и решил проблему.» :D

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.11.2022 в 11:47:38

won.der.val написал: Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена

Правильно, что не уверены. Не здорово, правилам не соответствует, но при наличии исправного заземления техники прямой опасности для жизни нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118007

08.11.2022 в 12:03:14

won.der.val написал: Всем добрый день! Спасибо за комментарии, пригласили сначала электрика с Юлы, а потом, на проверку работы первого электрика, ещё одного уже из УК. Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена (хотя оба уверили, что проблем не будет), но в ближайшее время возьмём какой-нибудь более менее качественный диф и попробуем заменить. Если проблема уйдёт - все хорошо, если нет, то останемся на автомате.

По поводу разделения нулей: там вроде как все ок.

По поводу убрать заземление: требовали 500 рублей за такое великолепное решение, цитата: «я вам провёл диагностику и решил проблему.» :D

won.der.val, а каким образом проводилась диагностика?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

09.11.2022 в 02:52:31

won.der.val, не читая тему, по симптомам вам скажу про болячку! у вас идёт зануление РЕ проводника до узо! отсоедините его в розетке, и будет вам счастье. :popcorn

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

09.11.2022 в 03:03:08

пришлось прочитать тему ;)

AlexeyL написал: Совет смертельно опасен, советчика в чёрный список навсегда.

да ладно, может для начала глянем по какой системе заземления реализован щиток!

BV написал: а каким образом проводилась диагностика?

двухполюсник втыкнул, выбивать перестало :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.