06.11.2022 в 11:37:52
won.der.val написал: Так, назначенный мастер перестал отвечать на сообщения, так что завтра позвоним мастеру из УК. Параллельно от других мастеров получили 2 рекомендации:
- Разделить нули после дифов;
- Убрать заземление с розетки.
Какая-то из них имеет смысл вообще?
won.der.val, никакая.
07.11.2022 в 13:09:39
won.der.val написал: Разделить нули после дифов;
Совет не лишён смысла. Проблема похожа на какую-то связь нулей после дифавтоматов: никакой связи быть не должно, но не все это понимают.
won.der.val написал: Убрать заземление с розетки.
Совет смертельно опасен, советчика в чёрный список навсегда.
08.11.2022 в 10:07:04
Всем добрый день! Спасибо за комментарии, пригласили сначала электрика с Юлы, а потом, на проверку работы первого электрика, ещё одного уже из УК. Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена (хотя оба уверили, что проблем не будет), но в ближайшее время возьмём какой-нибудь более менее качественный диф и попробуем заменить. Если проблема уйдёт - все хорошо, если нет, то останемся на автомате.
По поводу разделения нулей: там вроде как все ок.
По поводу убрать заземление: требовали 500 рублей за такое великолепное решение, цитата: «я вам провёл диагностику и решил проблему.» :D
08.11.2022 в 11:47:38
won.der.val написал: Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена
Правильно, что не уверены. Не здорово, правилам не соответствует, но при наличии исправного заземления техники прямой опасности для жизни нет.
08.11.2022 в 12:03:14
won.der.val написал: Всем добрый день! Спасибо за комментарии, пригласили сначала электрика с Юлы, а потом, на проверку работы первого электрика, ещё одного уже из УК. Пока поставили двухполюсный автомат, электрик из УК проверил проводку (насколько это возможно в условиях уже готового ремонта в квартире). Насчёт безопасности не уверена (хотя оба уверили, что проблем не будет), но в ближайшее время возьмём какой-нибудь более менее качественный диф и попробуем заменить. Если проблема уйдёт - все хорошо, если нет, то останемся на автомате.
По поводу разделения нулей: там вроде как все ок.
По поводу убрать заземление: требовали 500 рублей за такое великолепное решение, цитата: «я вам провёл диагностику и решил проблему.» :D
won.der.val, а каким образом проводилась диагностика?
09.11.2022 в 02:52:31
won.der.val, не читая тему, по симптомам вам скажу про болячку! у вас идёт зануление РЕ проводника до узо! отсоедините его в розетке, и будет вам счастье. :popcorn
09.11.2022 в 03:03:08
пришлось прочитать тему ;)
AlexeyL написал: Совет смертельно опасен, советчика в чёрный список навсегда.
да ладно, может для начала глянем по какой системе заземления реализован щиток!
BV написал: а каким образом проводилась диагностика?
двухполюсник втыкнул, выбивать перестало :D
09.11.2022 в 08:24:52
ionchik, Вы хотя бы иногда думайте, что пишите.
09.11.2022 в 08:50:28
BV, перекинули провода в щитке на 25А диф, его при включении сушилки в розетку тоже выбило.
Затем разобрали пару розеток (одна для стиралки/сушилки и вторая на кухне с чайником/гриле ), соответственно, они сквозные, там местами зачищено было далековато, термоусадками закрыли и в целом клубок проводов распутали поаккуратнее (на стиралку розетка выводилась уже владельцем и не известно, насколько целой осталась).
Отсюда вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.
09.11.2022 в 08:52:51
ionchik, ой, вы тоже адепт дистанционных диагностик и решений без вникания в специфику? :D
Но спасибо за совет. :)
09.11.2022 в 09:41:56
вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки. won.der.val, Ищите специалиста с мегаометром. Он вам точно скажет, какая изоляция, где повреждена. Если ты только земля повреждена, таких эффектов быть не может.
09.11.2022 в 09:46:35
won.der.val написал: повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.
won.der.val написал: при включении сушилки в розетку тоже выбило.
Однако, нарушение изоляции земляной жилы кабеля никаких проблем вызывать не может: более того, эту изоляцию предписано нарушать, подключая к земляному контакту розетки трубы и прочее "сторонее проводящее" проводами ДСУП в санузле. В американских кабелях жилу земли делают без изоляции вообще.
При включении нагрузки меняется на доли вольта потенциал нуля, от рабочего тока, возникающего в нуле. С проводом фазы ничего существенного не происходит: как был фазный потенциал, так и остался. Поэтому диагноз можно уточнить: нарушение изоляции на нулевом проводе, и это нарушение близко к короткому замыканию. Скорее, просто коротыш нуля на землю или на другой ноль. Или, как вариант, на пути к розетке земля перепутана с нулём.
09.11.2022 в 10:37:29
AlexeyL написал: Поэтому диагноз можно уточнить: нарушение изоляции на нулевом проводе, и это нарушение близко к короткому замыканию. Скорее, просто коротыш нуля на землю или на другой ноль. Или, как вариант, на пути к розетке земля перепутана с нулём.
Ага. И при этом
если УЗО при уже подключённой сушилке включить снова, то все работает без нареканий
09.11.2022 в 16:49:51
СтранникXXI, Ну зарапортовался , ну бывает . )
09.11.2022 в 17:03:38
AlexeyL написал: Однако, нарушение изоляции земляной жилы кабеля никаких проблем вызывать не может: более того, эту изоляцию предписано нарушать, подключая к земляному контакту розетки трубы и прочее "сторонее проводящее" проводами ДСУП в санузле. В американских кабелях жилу земли делают без изоляции вообще.
должно быть уточнение - справедливо в домах с ПЯТИпроводным стояком. А где PE ответвлен на этаже - то такое нарушение изоляции может привести к нагреву в этом месте, и повреждению этим нагревом изоляции нуля и фазы. Кроме того - повреждение оболочки кабеля - уже нехороший знак, а если еще и изоляцию земли подрали - где гарантия, что фазная изоляция не на ладан дышит?
won.der.val написал: Отсюда вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.
Ищите нормального электрика с мегаомметром и чтобы у него был исправный дифф - подкидыш.