Аватар пользователя
Maks1919

Местный

Регистрация: 06.11.2022

Харьков

Сообщений: 2

06.11.2022 в 20:08:33

Добрый день!!! Купил себе ИБП с чистой синусоидой и подключил котел Vaillant T4. Сразу появилась проблема, при работе от ИБП пъза зажигает горелку и не перестаёт работать до момента срабатывания защиты котла или пока не даш напряжение с сети. Тоесть от сети работает ном а от ИБП трещит постоянно пъеза. Что можно смделать? Как исправит?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4204

06.11.2022 в 23:15:00

Не срабатывает датчик ионизации Начать стоит с того, что понять что там реально выдает ИБП, осцилографом. И проверить заземление корпуса

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

07.11.2022 в 11:36:52

Maks1919, датчик ионизации не умеет работать без земли...

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

07.11.2022 в 14:09:03

Maks1919 написал: при работе от ИБП пъза зажигает горелку . . . пока не даш напряжение . . . Тоесть от сети работает ном . . . Что можно смделать? Как исправит?

Проверить наличие заземления.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4204

07.11.2022 в 15:56:55

BV, Вообще-то умеет, там гальваническая развязка по питанию на плате, а горелка имеет контакт с земляным контактом платы, но: Если питание «чистый китайский синус», то вполне возможно возникновение помех от высокочастотной составляющей по питанию. Заземление отчасти может решить проблему.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Maks1919

Местный

Регистрация: 06.11.2022

Харьков

Сообщений: 2

10.11.2022 в 23:07:52

С заземлением всё норм. Продавец божится что ИБП чистой синусоидой и говорит что такая проблема есть именно на котлах Вайлант. Устраняется какой то приблудой которую могут подсказать на форумах. Вот и ищу совета)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

11.11.2022 в 01:03:52

С заземлением всё норм.

А чуть подробнее, чем норм - можно?

И как именно в деталях происходит переключение на питание от ИБП. Сеть сама пропала где-то там .... Или вы проверяли - выключили вилку ИБП или автомат?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4204

11.11.2022 в 08:34:32

Maks1919,

Вот и ищу совета)))

Так я ж ответила - смотрим осцилографом, иначе никак. Можно попробовать в качестве кондиционера синуса использовать LC фильтр, на скорую руку сварганенный из любого большого трансформатора и конденсатора большой емкости, но если Вы задаете тут вопросы - скорее всего у Вас это не получится.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

11.11.2022 в 12:02:22

Ещё вариант - каким то образом работа котла зависит от "полярности"подключения сети. А автор разрывает при испытаниях ноль двухполюсником, или вилку вынимает. На эту тему читать инструкцию котла

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.12.2022 в 15:39:33

А мне вот интересно, а что за бренд у этого ИБП, что "чистый синус" выдает ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу