cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.11.2022 в 13:22:58

Сегодня получил вопрос от заказчика. Вопрос был сформулирован сантехником, что взялся обслуживать его дом. Со слов, осевой радиаторный клапан начал застревать в закрытом положении. Если ослабить затяжку винта, поджимающего сальник штока клапана, то шток начинает двигаться с обычным усилием. Техник не хочет оставлять винт сальника незатянутым. Эта проблема не одного клапана, а проявляется в разной степени во всех клапанах этого дома, что эксплуатируется с 2008-го года на теплоносителе "Комфортный дом". Проблема была замечена только в этом отопительном сезоне. Кто нибудь сталкивался?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.11.2022 в 16:33:45

cineman написал: Кто нибудь сталкивался?

ВД 40. Господа, все уже совсем на пенсии?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.11.2022 в 17:12:16

касимов написал: ВД 40

Как водовытеснитель поможет?

касимов написал: все уже совсем на пенсии?

Некоторые не успели. Я например.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

09.11.2022 в 17:40:23

cineman написал: водовытеснитель

керосин, хотели сказать? :) поможет, но ненадолго. А дальше будет хуже, чем до. Если смазку - то смотреть какой там уплотнитель - даже силиконовые нейтральные приводят к разбуханию.

https://oventroprussia.ru/catalog/aksessuary/zapchasti-dlya-termostaticheskikh-ventiley/filter/clear/apply/?PAGEN_1=1

Запчасти для термостатических вентилей отличного качества по доступной цене в компании Oventrop. Звонитe: 8 (800) 22-23-956

По ссылке выше можно купить ввертыши в сборе, или спросить про запчасть "шток + сальник" - за спрос денег не берут... У Данфосс отдельно точно есть, у OV - не знаю

14 лет - понятно, что сальник устал.... можно подумать наколхозить новый....

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.11.2022 в 18:02:38

BV написал: По ссылке выше можно купить ввертыши в сборе

"Ввёртыши" арт 1187069 я сегодня заказал и уже получил отказ. Заказ невозможен. Можно купить только остатки склада. Есть у меня нейтральная смазка PTFE Хаски в запасе. Тему я завёл для сбора статистики. Действительно ли "Комфортный дом" создаёт такую проблему, или причина в чём то ещё?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

09.11.2022 в 18:35:59

cineman написал: Есть у меня нейтральная смазка PTFE Хаски в запасе

Вот именно она и приводит к разбуханию некоторых резинок.

cineman написал: Тему я завёл для сбора статистики.

Данфосс клинили в закрытом, если очень долго были зажаты колпачками - например после сдачи дома и до заселения. После оживления - долго и счастливо работали нормально

cineman написал: сантехником, что взялся обслуживать его дом

cineman написал: Если ослабить затяжку винта, поджимающего сальник штока клапана, то шток начинает двигаться с обычным усилием. Техник не хочет оставлять винт сальника незатянутым.

cineman написал: Проблема была замечена только в этом отопительном сезоне.

Может проблема пришла вместе с сантехником, который "обслужил" клапана и затянул чрезмерно сальники?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.11.2022 в 00:49:10

BV написал: Может проблема пришла вместе с сантехником, который "обслужил" клапана и затянул чрезмерно сальники?

Мальчик появился года три назад, проблема возникла только сейчас. Я сталкивался откровенными отложениями плёнки в трубах от использования какого то "очередного нового и самого лучшего антифриза". На моей памяти залипали радиаторные клапаны Герц. Залипали от того, что климаксирующая тёща заказчика зажимала все термоголовки до упора. Удавалось выдёргивать клапаны без разборки, цепляясь за шток миниатюрными кусачками. Но та система работала на воде изначально. И после выдергивания не было новых залипаний.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

10.11.2022 в 02:20:45

cineman написал: Я сталкивался откровенными отложениями плёнки в трубах от использования какого то "очередного нового и самого лучшего антифриза".

Неоднократно видел про это и слышал, лично не сталкивался.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

10.11.2022 в 02:22:32

cineman написал: Есть у меня нейтральная смазка PTFE Хаски в запасе.

попробовать пыль графита?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу