ididuz написал: а УЗО не обязательно же приносить с тем же номинальным током 63А
Необязательно конечно.
10.11.2022 в 12:23:35
ididuz написал: а УЗО не обязательно же приносить с тем же номинальным током 63А
Необязательно конечно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.11.2022 в 12:25:19
MaSeVi, спасибо)
10.11.2022 в 13:41:25
BV, а вот этот пункт "2. Замерю напряжение между контактом заземления на розетке и металлическими частями корпуса. Мультиметр в режиме 500В." нужно проделывать, когда плита будет работать от другой розетки через удлинитель без заземления?
10.11.2022 в 15:49:04
Нашел я в магазине рядом с домом Устройство защитного отключения розеточное УЗО-1. Сначала проверю все, что мне посоветовали, а потом сдам плиту вместе с этим УЗО. Буду настаивать, чтобы они ремонтировали, пока УЗО не перестанет отключаться)
10.11.2022 в 18:14:14
ididuz написал: Нашел я в магазине рядом с домом Устройство защитного отключения розеточное УЗО-1. Сначала проверю все, что мне посоветовали, а потом сдам плиту вместе с этим УЗО. Буду настаивать, чтобы они ремонтировали, пока УЗО не перестанет отключаться)
ididuz, если там проводка без РЕ-проводника, ничего не получится.
10.11.2022 в 18:47:36
ididuz написал:
BV написал:
ididuz написал: BV, да. Есть режим измерения переменного напряжения со значениями 200В и 500В.
ididuz, понятно - измерения переменного тока нет. Напряжение измеряйте на 500. Вилка плиты - после первого изменения - развернуть на 180 и ещё раз
BV, а в этом случае один щуп к контакту заземления на розетке, а другой к штырям поочередно?
ididuz, здесь измеряется напряжение между корпусом плиты и землей другой розетки при двух положениях вилки включенной в удлинитель. А то что вы спросили - смысла 0
10.11.2022 в 18:49:17
ididuz написал: BV, а вот этот пункт "2. Замерю напряжение между контактом заземления на розетке и металлическими частями корпуса. Мультиметр в режиме 500В." нужно проделывать, когда плита будет работать от другой розетки через удлинитель без заземления?
ididuz, да.
10.11.2022 в 19:07:14
ididuz написал: Нашел я в магазине рядом с домом Устройство защитного отключения розеточное УЗО-1. Сначала проверю все, что мне посоветовали, а потом сдам плиту вместе с этим УЗО. Буду настаивать, чтобы они ремонтировали, пока УЗО не перестанет отключаться)
ididuz, лучше купите им мозги дополнительные. Дифф не поможет, если нет земли. Они 2 раза обоср...лись и вешали вам лапшу на уши.
Вот эту: "Не включается. Вызывает отключение автоматов".
Правильно - утечка на землю. Срабатывание УЗО. Жаль не проверили без земли тогда.
И эту: они выяснили, что "вышла из строя микросхема блока питания".
Ложь. Не может это приводить к утечке на землю.
Возврат денег и в другой сервис. Если сами раньше не найдете КЗ в шнуре.
Где измерения?
10.11.2022 в 20:58:06
BV написал: Если сами раньше не найдете КЗ в шнуре.
КЗ-то там, скорее всего, нет.
10.11.2022 в 21:21:25
СтранникXXI написал:
BV написал: Если сами раньше не найдете КЗ в шнуре.
КЗ-то там, скорее всего, нет.
СтранникXXI, ну не глухое - чуток сажи
10.11.2022 в 23:06:13
BV, я постарался сделать все, как и договаривались)



Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу