Мишутк написал: ididuz, мастер в курсе что замеряется ток, а не напряжение? И УЗО срабатывает по току.
Может ли ток существовать отдельно от напряжения?
13.11.2022 в 23:17:48
Мишутк написал: ididuz, мастер в курсе что замеряется ток, а не напряжение? И УЗО срабатывает по току.
Может ли ток существовать отдельно от напряжения?
14.11.2022 в 01:14:14
ididuz написал: Прошу прощения, что пропал на какое-то время. Позавчера заехал с плитой в этот сервисный центр. Но вернуть деньги не получилось. Мастер мне доказывал, что у них все работает. Я вставил в розетку УЗО, которое сразу после подключения плиты выбило. Потом он притащил мультиметр, включил плиту без УЗО, один щуп воткнул в розетку, а вторым водил по корпусу. Он говорил, что ничего не показывает, но мне показалось, что мелькали значения в +/- 220В. Короче, пока мы спорили что-то в плите щелкнуло и запахло паленым. Надеюсь, что на следующей неделе заменят то, что спалили, и вернут плиту с деньгами)
ididuz, Я ж говорил - дебилы, ибо только дебил будет искать напряжение на заземленном корпусе плиты :killyourselfbywall:
14.11.2022 в 21:15:34
Вот такую штуку они поменяли и все заработало.

14.11.2022 в 21:28:33
ididuz написал: Вот такую штуку они поменяли и все заработало.
ididuz, конденсатор фильтра питания. Между фазой и землёй, и между нулем и землёй. Он никаким образом не связан со сгоревшей микросхемой, которую ждали месяц. Был бы мастер нормальный - с первого раза нашел бы за 5 минут - по описанию "выбивает дифзащиту".
До того, как до них дошло с цатого раза - они похоже много чего спалили внутри. Я б из любопытства заглянул внутрь.
14.11.2022 в 22:18:23
BV, я тоже из любопытства решил глянуть) Постараюсь завтра или послезавтра выложить фото.
14.11.2022 в 22:50:07
ididuz написал: Вот такую штуку они поменяли и все заработало.
X2. По-хорошему, вроде как, должен быть Y2. Интересно, что воткнули.
14.11.2022 в 23:00:06
15.11.2022 в 00:04:32
СтранникXXI написал: X2. По-хорошему, вроде как, должен быть Y2. Интересно, что воткнули.
До этого же работало несколько лет
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.11.2022 в 09:39:13
BV написал:
СтранникXXI написал:
ididuz написал: Вот такую штуку они поменяли и все заработало.
X2. По-хорошему, вроде как, должен быть Y2. Интересно, что воткнули.
СтранникXXI, интересно почему на место У был установлен Х... Хотя...китайцы...
BV, если я правильно понимаю, X ставится между фазой и нулем для подавления дифференциальных помех, и его емкость примерно на 3 порядка выше, чем у Y. Если воткнуть его на место Y, УЗО или, в данном случае, АВДТ отключится сразу. Если он стоял на своем месте, каким образом он мог вызывать отключение АВДТ?
17.11.2022 в 08:46:09
СтранникXXI написал:
BV написал:
СтранникXXI написал:
ididuz написал: Вот такую штуку они поменяли и все заработало.
X2. По-хорошему, вроде как, должен быть Y2. Интересно, что воткнули.
СтранникXXI, интересно почему на место У был установлен Х... Хотя...китайцы...
BV, если я правильно понимаю, X ставится между фазой и нулем для подавления дифференциальных помех, и его емкость примерно на 3 порядка выше, чем у Y. Если воткнуть его на место Y, УЗО или, в данном случае, АВДТ отключится сразу. Если он стоял на своем месте, каким образом он мог вызывать отключение АВДТ?
А если бы у кондера бы Х , то он не был бы Y . )))
Да, ни фига.
17.11.2022 в 08:55:16
dokar написал: А если бы у кондера бы Х , то он не был бы Y . )))
Всё хулиганите ;)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу