21.11.2022 в 23:22:25
Подскажите, какие есть модели дифф автоматов с защитой от перенапряжения ? Нашел такие: EKF АД-32, IEK АД 12М Есть ли еще какие-нибудь, которые вы знаете ? Или может есть УЗО с ДПН ?
21.11.2022 в 23:31:26
SJvl, А какая задача?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.11.2022 в 23:45:35
MaSeVi, защитить технику (в основном с импульсными бп) от завышенного напряжения.
22.11.2022 в 00:04:23
SJvl, Реле контроля напряжения решит Ваши задачи.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.11.2022 в 00:54:55
SJvl написал: Подскажите, какие есть модели дифф автоматов с защитой от перенапряжения ? Нашел такие: EKF АД-32, IEK АД 12М Есть ли еще какие-нибудь, которые вы знаете ? Или может есть УЗО с ДПН ?
SJvl, а включать их кто будет?
22.11.2022 в 11:43:43
MaSeVi написал: SJvl, Реле контроля напряжения решит Ваши задачи.
MaSeVi, а УЗО с ДПН не решит ? Почему именно УЗМ, а не вышеперечисленные устройства ?
22.11.2022 в 11:49:12
BV написал:
SJvl написал: Подскажите, какие есть модели дифф автоматов с защитой от перенапряжения ? Нашел такие: EKF АД-32, IEK АД 12М Есть ли еще какие-нибудь, которые вы знаете ? Или может есть УЗО с ДПН ?
SJvl, а включать их кто будет?
BV, электрик. Есть какие то тонкости ?
22.11.2022 в 11:52:23
Если произойдет отгорание нуля и напряжение подскочит, то УЗМ успеет отработать (срабатывание от 20 мс и выше в зависимости от модели)? Не сгорят варисторы в сетевых фильтрах или в блоках питания на технике ?
На
22.11.2022 в 12:10:02
SJvl написал: Если произойдет отгорание нуля и напряжение подскочит, то УЗМ успеет отработать
Не факт, смотря как напряжение подскочит и подскочит ли в принципе.
SJvl написал: Почему именно УЗМ
Я нигде не писал об УЗМ - выбор реле велик.
SJvl написал: электрик. Есть какие то тонкости ?
А не будет его в шаговой доступности, так сказать и что делать-то?
SJvl написал: а УЗО с ДПН не решит
Решит, наверное. Но я считаю каждому устройству сугубо своё назначение. А вот эти вот все "пиццот в одном" - полная ерунда
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.11.2022 в 12:22:31
SJvl написал: электрик.
То есть Вы ставите УЗО+ДПН на вводе в квартиру?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.11.2022 в 12:56:30
MaSeVi написал: Я нигде не писал об УЗМ - выбор реле велик.
А о каких устройствах идет речь например ? Меандр, рбуз, новатек - это же все реле, но называются УЗМ.
22.11.2022 в 12:59:54
MaSeVi написал: Не факт, смотря как напряжение подскочит и подскочит ли в принципе.
Т.е. возможна такая ситуация, что при наличии реле контроля напряжения (не отработает вовремя) могут сгореть варисторы в технике (или в сетевом фильтре) ?
22.11.2022 в 13:00:53
megrad, да
22.11.2022 в 13:07:26
SJvl написал: но называются УЗМ
Они только у Меандра так называются. А так - реле напряжения защитные низковольтные.
SJvl написал: Т.е. возможна такая ситуация, что при наличии реле контроля напряжения (не отработает вовремя)
Не "не вовремя", а в принципе, если где-то там ноль отгорит, но напряжение при этом скакнёт и останется в пределах порогов установки в реле.
SJvl написал: могут сгореть варисторы в технике (или в сетевом фильтре
Ничего не сгорит.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу