Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

21.11.2022 в 23:22:25

Подскажите, какие есть модели дифф автоматов с защитой от перенапряжения ? Нашел такие: EKF АД-32, IEK АД 12М Есть ли еще какие-нибудь, которые вы знаете ? Или может есть УЗО с ДПН ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.11.2022 в 23:31:26

SJvl, А какая задача?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

21.11.2022 в 23:45:35

MaSeVi, защитить технику (в основном с импульсными бп) от завышенного напряжения.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

22.11.2022 в 00:04:23

SJvl, Реле контроля напряжения решит Ваши задачи.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

22.11.2022 в 00:54:55

SJvl написал: Подскажите, какие есть модели дифф автоматов с защитой от перенапряжения ? Нашел такие: EKF АД-32, IEK АД 12М Есть ли еще какие-нибудь, которые вы знаете ? Или может есть УЗО с ДПН ?

SJvl, а включать их кто будет?

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

22.11.2022 в 11:43:43

MaSeVi написал: SJvl, Реле контроля напряжения решит Ваши задачи.

MaSeVi, а УЗО с ДПН не решит ? Почему именно УЗМ, а не вышеперечисленные устройства ?

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

22.11.2022 в 11:49:12

BV написал:

SJvl написал: Подскажите, какие есть модели дифф автоматов с защитой от перенапряжения ? Нашел такие: EKF АД-32, IEK АД 12М Есть ли еще какие-нибудь, которые вы знаете ? Или может есть УЗО с ДПН ?

SJvl, а включать их кто будет?

BV, электрик. Есть какие то тонкости ?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

22.11.2022 в 11:49:36

SJvl написал: Почему именно УЗМ, а не вышеперечисленные устройства ?

BV написал: SJvl, а включать их кто будет?

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

22.11.2022 в 11:52:23

Если произойдет отгорание нуля и напряжение подскочит, то УЗМ успеет отработать (срабатывание от 20 мс и выше в зависимости от модели)? Не сгорят варисторы в сетевых фильтрах или в блоках питания на технике ?

На видео автор утверждает, что узм поможет только в 10% случаях.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

22.11.2022 в 12:10:02

SJvl написал: Если произойдет отгорание нуля и напряжение подскочит, то УЗМ успеет отработать

Не факт, смотря как напряжение подскочит и подскочит ли в принципе.

SJvl написал: Почему именно УЗМ

Я нигде не писал об УЗМ - выбор реле велик.

SJvl написал: электрик. Есть какие то тонкости ?

А не будет его в шаговой доступности, так сказать и что делать-то?

SJvl написал: а УЗО с ДПН не решит

Решит, наверное. Но я считаю каждому устройству сугубо своё назначение. А вот эти вот все "пиццот в одном" - полная ерунда

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2022 в 12:22:31

SJvl написал: электрик.

То есть Вы ставите УЗО+ДПН на вводе в квартиру?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

22.11.2022 в 12:56:30

MaSeVi написал: Я нигде не писал об УЗМ - выбор реле велик.

А о каких устройствах идет речь например ? Меандр, рбуз, новатек - это же все реле, но называются УЗМ.

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

22.11.2022 в 12:59:54

MaSeVi написал: Не факт, смотря как напряжение подскочит и подскочит ли в принципе.

Т.е. возможна такая ситуация, что при наличии реле контроля напряжения (не отработает вовремя) могут сгореть варисторы в технике (или в сетевом фильтре) ?

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

22.11.2022 в 13:00:53

megrad, да

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

22.11.2022 в 13:07:26

SJvl написал: но называются УЗМ

Они только у Меандра так называются. А так - реле напряжения защитные низковольтные.

SJvl написал: Т.е. возможна такая ситуация, что при наличии реле контроля напряжения (не отработает вовремя)

Не "не вовремя", а в принципе, если где-то там ноль отгорит, но напряжение при этом скакнёт и останется в пределах порогов установки в реле.

SJvl написал: могут сгореть варисторы в технике (или в сетевом фильтре

Ничего не сгорит.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу