22.11.2022 в 14:02:19
Добрый день,
в почтой двухпроводной хрущёвке заменили всю проводку. хозяин заменил именно на двухпроводную. стоит узо 30mA за вводным автоматом в квартирном щите, потребителей нет, только пара временных лам. узо постоянно выбивает там где есть потребители.
не может же УЗО отрабатывать из-за алюминия в подъездном щите, и утечек в нём? в самой квартире, всё что за УЗО новое.
или хозяин что-то напутал про монтаже.
заранее спасибо
22.11.2022 в 14:08:00
Наводка?
Да, это я.
22.11.2022 в 14:14:46
atrdz написал: или хозяин что-то напутал про монтаже.
Мог напутать, например, объединить нули после УЗО.
atrdz написал: в самой квартире, всё что за УЗО новое.
Это вовсе не означает, что где-нибудь чего не пробили, например, когда полочки/картины вешали.
atrdz написал: узо постоянно выбивает там где есть потребители.
Это может намекать на то что утечка на нулевом проводе к нагрузке и соотвтетсвенно утекает только когда цепь замыкается на нагрузку.
22.11.2022 в 14:50:55
atrdz написал: потребителей нет, только пара временных лам. узо постоянно выбивает там где есть потребители
Так есть потребители или их нет? Определитесь, наконец.
22.11.2022 в 14:52:43
Проблема началась у вас позже или хозяин заменил, ничего не проверил и запустил жить? При таком отношении к монтажу (вообще без проверки) в получившейся схеме может быть все что угодно.
Ну и без фото щитка со снятой панелью пока говорить не о чем.
22.11.2022 в 18:37:14
atrdz написал: или хозяин что-то напутал про монтаже
или м.б. все, что угодно гадать неинтересно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.